Продам Подстанция трансформаторная мачтовая КТПМ
Детальное описание
Комплексные трансформаторные подстанции мачтового типа КТПМ
Комплектные трансформаторные подстанции мачтового (шкафного) типа КТПМ трёхфазные мощностью 25-250 кВА представляют собой однотрансформаторные подстанции, тупикового типа, наружной установки и служат для приема электрической энергии напряжением 10 кВ или 6 кВ, её преобразования в трехфазное напряжение 0,4 кВ (380 В) для трехфазных и однофазных потребителей электрической энергии в районах с умеренным климатом.
Комплексные трансформаторные подстанции мачтового типа КТПМ
Комплексные трансформаторные подстанции мачтового (шкафного) типа КТПМ трёхфазные мощностью 25-250 кВА представляют собой однотрансформаторные подстанции, тупикового типа, наружной установки и служат для приема электрической энергии напряжением 10 кВ или 6 кВ, её преобразования в трехфазное напряжение 0,4 кВ (380 В) для трехфазных и однофазных потребителей электрической энергии в районах с умеренным климатом.
Ввод в подстанцию со стороны ВН – воздушный. Подключение к ЛЭП осуществляется при помощи разъединителя (в базовый комплект поставки не входит), устанавливаемого на ближайшей опоре. Выводы со стороны НН могут быть как воздушными, так и кабельными.
КТПМ представляют собой сборно-сварную конструкцию, состоящую из двух шкафов и силового трансформатора (ТМГ), установленных на специальную раму. Первый шкаф содержит устройство ввода высокого напряжения, второй – распределительное устройство низкого напряжения.
Базовая комплектация мачтовой трансформаторной подстанции КТПМ включает в себя:
а) комплект монтажных частей КТПМ:
- траверса ВН с креплениями для ОПН (РВО) – 1 шт.
- траверса НН – 1 шт.
- рама трансформатора со шкафом РУ-0,4 кВ – 1 шт.
- шкаф РУ-6(10) кВ с проходными изоляторами ИПУ-10/630 У1 и ПКТ – 1 шт.
- кожух трансформатора – 1 шт.
б) предохранитель высоковольтный ПКТ (номинал согласно мощности подстанции) – 3 шт.
в) шкаф РУ-0,4 кВ включает в себя:
- ввод НН: выключатель-разъединитель ВР32 (номинал согласно мощности подстанции) – 1 шт.
- учёт: счётчик «Меркурий» 230 – 1 шт.
- трансформаторы тока Т-0,66 0,5 S (номинал согласно мощности подстанции) – 3 шт.
* при мощности КТПМ от 25 до 63 кВА установка трансформаторов тока не предусмотрена (используется счётчик прямого включения Imax=100 А). - отходящие линии: автоматический выключатель серии ВА04-31 (35) ПРО (ОАО «Контактор», г.Ульяновск), номинал и количество согласно мощности подстанции (см. табл.№ 1).
- ограничители перенапряжения ОПН-0,4кВ – 3 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО (по желанию заказчика) возможна поставка:
- Разъединитель РЛНД-10/400 У1.
- Комплект монтажных частей для крепления разъединителя РЛНД-10/400 У1 на столбовой опоре.
- Фидер уличного освещения на фотореле ФР-7.
- Разрядник вентильный РВО-6 (10).
- Ограничитель перенапряжения ОПН-6 (10).
Создано 04.09.2017 Изменено 29.11.2019