Продам LC1D38X7 Контактор TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3, 440 В 38 A - 600 В переменного тока 50/60 Гц в Москве
+7(495)640-04-53
Россия, Москва и Московская обл., Москва, ул. Большая Почтовая д. 26, офис 209
Детальное описание
Ассортимент продукции TeSys D
Диапазон TeSys
Название продукта TeSys D
Контактор продукта или компонента
Краткое название устройства LC1D
Контакторное приложение Управление двигателем
Резистивная нагрузка
Категория использования AC-3
AC-1
Описание поляков 3P
Полюсный контактный состав 3 НЕТ
[Ue] номинальное рабочее напряжение <= 300 В постоянного тока для силовой цепи
<= 690 В переменного тока 25 ... 400 Гц для силовой цепи
[Ie] номинальный рабочий ток 38 A (<= 60 ° C) при <= 440 В переменного тока AC-3 для силовой цепи
50 A (<= 60 ° C) при <= 440 В AC AC-1 для силовой цепи
Мощность двигателя кВт 18,5 кВт при 380 ... 400 В переменного тока 50/60 Гц
18,5 кВт при 500 В переменного тока 50/60 Гц
18,5 кВт при 660 ... 690 В переменного тока 50/60 Гц
18,5 кВт при 415 ... 440 В переменного тока 50/60 Гц
9 кВт при 220 ... 230 В переменного тока 50/60 Гц
Мощность двигателя л.с. 10 л.с. при 230/240 В переменного тока 50/60 Гц для трехфазных двигателей
10 л.с. при 200/208 В переменного тока 50/60 Гц для трехфазных двигателей
5 л.с. при 240 В переменного тока 50/60 Гц для однофазных двигателей
20 л.с. при 480 В переменного тока 50/60 Гц для трехфазных двигателей
25 л.с. при 600 В переменного тока 50/60 Гц для трехфазных двигателей
Тип цепи управления AC 50/60 Гц
[Uc] напряжение цепи управления 600 В AC 50/60 Гц
Вспомогательная контактная композиция 1 NO + 1 NC
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Соответствует IEC 60947
Категория перенапряжения III
2
[Ith] обычная температура свободного воздуха
текущий
50 A при <= 60 ° C для силовой цепи
10 A при <= 60 ° C для цепи сигнализации
Производительность Irms 550 A при напряжении 440 В для силовой цепи, соответствующей IEC 60947
140 A AC для сигнальной цепи, соответствующей IEC 60947-5-1
250 A DC для цепи сигнализации, соответствующей IEC 60947-5-1
Номинальная отключающая способность 550 A при напряжении 440 В для силовой цепи, соответствующей IEC 60947
[Icw] номинальный кратковременный выдерживаемый ток 150 A <= 40 ° C 1-минутная силовая цепь
310 A <= 40 ° C Силовая цепь 10 с
430 A <= 40 ° C 1 с силовой цепи
60 A <= 40 ° C 10-минутная силовая цепь
100 A 1 s сигнальная схема
120 Сигнальная цепь 500 мс
140 Сигнальная цепь 100 мс
Соответствующий номинал предохранителя 63 A gG при <= 690 В координатный тип 1 для силовой цепи
63 A gG при <= 690 В координатный тип 2 для силовой цепи
10 A gG для схемы сигнализации, соответствующей IEC 60947-5-1
Средний импеданс 2 мОм при 50 Гц - Ith 50 A для силовой цепи
[Ui] номинальное напряжение изоляции 600 В для сертификатов силовых цепей CSA
600 В для сертификатов силовых цепей UL
690 В для силовой цепи, соответствующей IEC 60947-4-1
690 В для сигнальной цепи, соответствующей IEC 60947-1
600 В для сертификатов цепи сигнализации CSA
600 В для сертификатов цепи сигнализации UL
Электрическая прочность 1,4 мкс 50 А AC-1 при Ue <= 440 В
1,4 мкл 38 А AC-3 при Ue <= 440 В
Рассеиваемая мощность на полюс 3 Вт AC-3
5 Вт AC-1
Защитная крышка С
Монтажная опорная плита
рельсовый
Стандарты CSA C22.2 № 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Сертификаты продукции RINA
LROS (регистрационный лист Lloyds)
CSA
CCC
ГОСТ
DNV
BV
GL
UL
Соединения - клеммы Схема управления: винтовые клеммы 2 кабеля (ов) 1 ... 2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкая - с кабелем
конец
Силовая цепь: винтовые клеммы 1 кабель (ы) 1,5 ... 10 мм² - жесткость кабеля: сплошная - без кабеля
конец
Цепь управления: винтовые клеммы 1 кабель (ы) 1 ... 4 мм² - жесткость кабеля: гибкая - без кабеля
конец
Цепь управления: винтовые клеммы 2 кабеля (-ов) 1 ... 4 мм² - жесткость кабеля: гибкая - без кабеля
конец
Схема управления: винтовые клеммы 1 кабель (ы) 1 ... 4 мм² - жесткость кабеля: гибкая - с кабелем
Схема управления: винтовые клеммы 1 кабель (ы) 1 ... 4 мм² - жесткость кабеля: сплошная - без конца кабеля
Цепь управления: винтовые клеммы 2 кабеля (-ов) 1 ... 4 мм² - жесткость кабеля: сплошная - без конца кабеля
Силовая цепь: винтовые клеммы 1 кабель (ы) 2,5 ... 10 мм² - жесткость кабеля: гибкая - без кабеля
конец
Силовая цепь: винтовые клеммы 2 кабеля (кабелей) 2,5 ... 10 мм² - жесткость кабеля: гибкая - без кабеля
конец
Силовая цепь: винтовые клеммы 1 кабель (ы) 1 ... 10 мм² - жесткость кабеля: гибкая - с кабелем
Силовая цепь: винтовые клеммы 2 кабеля (ов) 1,5 ... 6 мм² - жесткость кабеля: гибкая - с кабелем
Силовая цепь: винтовые клеммы 2 кабеля (ов) 2,5 ... 10 мм² - жесткость кабеля: сплошная - без кабеля
конец
Момент затяжки Схема управления: 1,7 Н м - на винтовых зажимах - с отверткой плоская Ø 6 мм
Схема управления: 1.7 Нм - на винтовых клеммах - с помощью отвертки Philips № 2
Силовая цепь: 2,5 Нм - на винтовых клеммах - с отверткой плоская Ø 6 мм
Силовая цепь: 2,5 Нм - на винтовых клеммах - с помощью отвертки Philips № 2
Время открытия 4 ... 19 мс
3
Закрытие 12 ... 22 мс
Уровень надежности безопасности B10d = 1369863 циклов контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN / ISO 13849-1
B10d = 20000000 циклов контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN / ISO 13849-1
Механическая долговечность 15 Mcycles
Рабочая скорость 3600 циклов / ч при <= 60 ° C
дополнительный
Технология катушек Без встроенного модуля супрессора
Пределы напряжения цепи управления 0,3 ... 0,6 Uc выпадения при 60 ° C, переменный ток 50/60 Гц
0,8 ... 1,1 Uc при 60 ° C, переменный ток 50 Гц
0,85 ... 1,1 Uc при 60 ° C, переменный ток 60 Гц
Мощность броска в VA 70 VA при 20 ° C
Создано 17.11.2017 Изменено 29.12.2023