Продам STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 | 2868648 Источник питания PHOENIX CONTACT в Москве
+7(495)640-04-53
Россия, Москва и Московская обл., Москва, ул. Большая Почтовая д. 26, офис 209
Детальное описание
Размеры
Ширина 54 мм
Высота 90 мм
Глубина 61 мм
Окружающие условия
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик: 2,5%/K)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) ≤ 95 % (При 25 °C, без выпадения конденсата)
Климатический класс 3K3 (согласно EN 60721)
Степень загрязнения 2
Входные данные
Диапазон номинальных напряжений на входе 100 В AC ... 240 В AC
Диапазон входных напряжений 85 В AC ... 264 В AC
95 В DC ... 250 В DC
Диапазон частот AC 45 Гц ... 65 Гц
Диапазон частот DC 0 Гц
Потребляемый ток 0,6 A (120 В AC)
0,3 A (230 В AC)
Номинальная потребляемая мощность 84,2 ВА
Импульс пускового тока < 15 A (стандартный (типовой))
Время автономной работы тип. 25 мс (120 В AC)
тип. 150 мс (230 В AC)
Входной предохранитель 3,15 A (инертного типа, внутренний)
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе 6 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K)
Коэффициент мощности (cos phi) 0,57
Наименование защиты Защита от перенапряжений при переходных процессах
Защитная цепь / модуль Варистор
Выходные данные
Номинальное напряжение 24 В DC ±1 %
Диапазон настройки выходного напряжения (USet) 22,5 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В DC, ограничение по постоянной мощности)
Номинальный ток на выходе (IN) 1,75 A (-25 °C ... 55 °C)
1,9 A (-25 °C ... 40 °C в непрерывном режиме)
Выходной ток Iмакс. 3,75 A
Изменение хар-к 55 °C ... 70 °C (2,5 % / K)
Возможность параллельного подключения да, резервирование и повышение мощности
Возможность последовательного подключения да
Устойчивость к обратной связи ≤ 35 В DC
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) < 35 В DC
Рассогласование < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %)
< 2 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %)
< 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %)
Остаточная пульсация < 60 мB(ДА) (20 МГц)
Выходная мощность 42 Вт
Время включения, типовое < 0,5 c
Коммутационные пики, номинальная нагрузка < 40 мB(ДА) (20 МГц)
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. < 0,7 Вт
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. 5 Вт
Общие сведения
Вес нетто 0,19 кг
Индикация рабочего напряжения LED зел.
КПД > 89 % (при 230 В AC и номинальных значениях)
MTBF (IEC 61709, SN 29500)
> 1569000 ч (40 °C)
Напряжения изоляции на входе / выходе 4 кВ AC (Типовое исп.)
3,75 кВ AC (Выборочное исп.)
Напряжения изоляции, вход/PE 3,5 кВ AC (Типовое исп.)
2 кВ AC (Выборочное исп.)
Напряжения изоляции, выход/PE 500 В DC (Выборочное исп.)
Степень защиты IP20
II (в закрытом шкафу управления)
Материал корпуса Поликарбонат
Материал защелки POM (Polyoxymethylen)
Монтажное положение горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715
Указания по монтажу присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм
Характеристики клемм, вход
Тип подключения Винтовые зажимы
Сечение жесткого проводника мин. 0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс. 2,5 мм²
Сечение гибкого проводника мин. 0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс. 2,5 мм²
Сечение проводника AWG, мин. 24
Сечение проводника AWG, макс. 12
Длина снятия изоляции 6,5 мм
Резьба винтов M3
Вернуться вверх
Характеристики клемм, выход
Тип подключения Винтовые зажимы
Сечение жесткого проводника мин. 0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс. 2,5 мм²
Сечение гибкого проводника мин. 0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс. 2,5 мм²
Сечение проводника AWG, мин. 24
Сечение проводника AWG, макс. 12
Длина снятия изоляции 6,5 мм
Резьба винтов M3
Вернуться вверх
Стандарты
Требования по ЭМС к помехозащищенности EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
Требования по ЭМС к степени эмиссии помех EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Стандарт - безопасность трансформаторов EN 61558-2-16
Стандарт - электробезопасность МЭК 60950-1/VD 0805 (БСНН)
Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Стандарт - безопасные малые напряжения МЭК 60950-1 (SELV) и EN 60204-1 (PELV)
Стандарт - безопасная изоляция DIN VDE 0100-410
Стандарт - защита от поражения электрическим током, основные требования к безопасной разводке и изоляции цепей EN 50178
Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) EN 61000-3-2
Применение в железнодорожной отрасли EN 50121-4
Вернуться вверх
Соответствие / сертификаты
Сертификация UL UL/C-UL, зарегистрированный UL 508
UL/C-UL одобренный UL 60950-1
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D T4A (Опасное размещение)
NEC, класс 2 согласно UL 1310
CSA CSA-C22.2 № 107.1-01
Разрешение на применение в судостроении DNV GL (EMC B) ABS, NK
Вернуться вверх
Данные по ЭМС
Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Директива по низкому напряжению Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС
Разряд статического электричества EN 61000-4-2
Разряд между контактами 6 кВ (Уровень контроля 3)
Воздушный разряд 8 кВ (Уровень контроля 3)
Электромагнитное высокочастотное поле EN 61000-4-3
Диапазон частот 80 МГц ... 1 ГГц
Напряженность проверочного поля 10 В/м
Диапазон частот 1 ГГц ... 2 ГГц
Напряженность проверочного поля 10 В/м
Диапазон частот 2 ГГц ... 3 ГГц
Напряженность проверочного поля 10 В/м
Примечания Критерий A
Быстрые переходные процессы (всплески) EN 61000-4-4
Вход 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный)
Выход 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный)
Примечания Критерий A
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) EN 61000-4-5
Вход 2 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный)
4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный)
Выход 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный)
0,5 кВ (Уровень контроля 1 - асимметричный)
Примечания Критерий A
Диапазон частот 10 кГц ... 15 кГц
0,15 МГц ... 80 МГц
Напряжение 3 В (Уровень контроля 2)
10 В (Уровень контроля 3)
Примечания Критерий A
Критерий A
Падение напряжения EN 61000-4-11
Создано 29.05.2020 Изменено 29.12.2023