Технические характеристики LC1D65004Q7:
ассортимент продукции TeSys D
тип продукта или компонента замыкатель
короткое имя устройства LC1D
применение контактора
Резистивная нагрузка
категория использования AC-1
тип цепи управления
переменный ток
тип катушки стандарт
описание полюсов 4P
контактный состав полюса 4 NO
[Ie] номинальный рабочий ток
80 A (при <60 ° C) AC AC-1 для силовой цепи
мощность двигателя л.с.
10 л.с. при 230/240 В AC 60 Гц для двигателей 1P, соответствующих CSA
10 л.с. при 230/240 В AC 60 Гц для 1P двигателей, соответствующих UL
20 л.с. при 200/208 В AC 60 Гц, для 3P двигателей, соответствующих CSA
20 л.с. при 200/208 В переменного тока 60 Гц для 3-тактных двигателей, соответствующих UL
20 л.с. при 230/240 В переменного тока 60 Гц для 3-тактных двигателей, соответствующих CSA
20 л.с. при 230/240 В переменного тока 60 Гц для 3-тактных двигателей, соответствующих UL
5 л.с. при 115 В переменного тока 60 Гц для двигателей 1P, соответствующих CSA
5 л.с. при 115 В переменного тока, 60 Гц для 1P двигателей, соответствующих UL
50 л.с. при 460/480 В переменного тока 60 Гц, для 3-контактных двигателей, соответствующих CSA
50 л.с., при 460/480 В переменного тока 60 Гц для двигателей 3P, соответствующих UL
50 л.с. при 575/600 В переменного тока, 60 Гц для двигателей 3P, соответствующих CSA
50 л.с. при 575/600 В переменного тока 60 Гц для 3-контактных двигателей, соответствующих UL
[Uc] напряжение цепи управления
380 В переменного тока, 50/60 Гц
соединения - клеммы
Цепь управления: клемма с винтовым зажимом 1 x 1… 4 мм², твердый без конца кабеля
Схема управления: клемма с винтовым зажимом 2 x 1… 4 мм², гибкая без конца кабеля
Схема управления: клемма с винтовым зажимом 2 x 1… 4 мм², твердый без конца кабеля
Силовая цепь: винтовой зажим клемма 1 x 1… 35 мм², сплошная без конца кабеля
Силовая цепь: клемма с винтовым зажимом 2 x 1… 35 мм², сплошная без конца кабеля
технология катушки
Без встроенного двунаправленного диодного ограничителя пиков
защитное покрытие С
тип вспомогательных контактов
тип механически связанный 1 NO + 1 NC, соответствующий стандарту IEC 60947-5-1,
зеркальный контакт 1 NC, соответствующий стандарту IEC 60947-4-1
пределы напряжения цепи управления
Выпадение: 0,3 ... 0,6 Uc при 50/60 Гц (при <60 ° C)
Эксплуатация: 0,8 ... 1,1 Uc при 50 Гц (при <60 ° C)
Эксплуатация: 0,85 ... 1,1 Uc при 60 Гц (при <60 ° C)
[Ui] номинальное напряжение изоляции
Цепь управления: сертифицировано CSA 600 В
Цепь управления: сертифицировано UL 600 В
Цепь питания: сертифицирована CSA 600 В
Цепь питания: сертифицирована UL 600 В
Схема управления: 690 В соответствует стандарту IEC 60947-1 Цепь
питания: 690 В соответствует стандарту IEC 60947-1
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
8 кВ в соответствии с IEC 60947
категория перенапряжения III
монтажная опора
Рельс плиты
огнестойкость
V1 соответствует UL 94
Момент затяжки
Цепь управления: 1,2 Нм - на клемме с винтовым зажимом - с плоской отверткой Ø 6 мм
Схема управления: 1,2 Нм - на клемме с винтовым зажимом - с отверткой Philips № 2
Цепь питания: 5 Нм - на клемме с винтовым зажимом - с плоской отверткой Ø 6 мм
Силовая цепь: 5 Нм - на клемме с винтовым зажимом - с плоской отверткой Ø 8 мм
[Ue] номинальное рабочее напряжение
Цепь питания: <= 690 В переменного тока 25 ... 400 Гц
[Ith] обычный тепловой поток воздуха
10 A (при 60 ° C) для цепи управления
80 A (при 60 ° C) для цепи питания
Irms номинальная производительность
1000 А при 440 В для силовой цепи, соответствующей МЭК 60947
140 А переменного тока для цепи управления, соответствующей МЭК 60947-5-1
номинальная разрывная мощность
1000 A при 440 В для силовой цепи, соответствующей IEC 60947
номинальный предохранитель
10 A gG для схемы управления, соответствующей IEC 60947-5-1
125 A gG при <= 690 В координационного типа 1 для силовой цепи
125 A gG при <= 690 В координационного типа 2 для силовой цепи
средний импеданс
- Ith 80 A 50 Гц для силовой цепи
рассеиваемая мощность на полюс 6,4 Вт AC-1
пусковая мощность в ВА
140 ВА кос фи 0,75 (при 20 ° С)
160 ВА кос фи 0,75 (при 20 ° С)
потребляемая мощность в ВА
13 ВА 60 Гц cos phi 0,3 (при 20 ° C)
15 ВА 50 Гц cos phi 0,3 (при 20 ° C)
рабочее время
12 ... 26 мс закрытие
4 ... 19 мс закрытие
уровень надежности безопасности
B10d = 1369863 тактных контактора с номинальной нагрузкой в соответствии с EN / ISO 13849-1
B10d = 20000000 циклических контакторов с механической нагрузкой в соответствии с EN / ISO 13849-1
механическая прочность 6000000 циклов
максимальная рабочая скорость 3600 циклов / час 60 ° C
минимальный ток переключения 5 мА для цепи управления
минимальное напряжение переключения
17 В для цепи управления
время без наложения
1,5 мс при обесточивании между контактами NC и NO
1,5 мс при обесточивании между контактами NC и NO
изоляционное сопротивление > 10 МОм для цепи управления
высота 127 мм
ширина 85 мм
глубина 130 мм
нетто 1,44 кг
Окружающая обстановка
стандарты
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 № 14
МЭК 60947-5-1
UL 508
МЭК 60947-4-1