Продам DT-UFB-485/BS Устройство защиты от перенапряжений в Москве
+7(495)640-04-53
Россия, Москва и Московская обл., Москва, ул. Большая Почтовая д. 26, офис 209
Детальное описание
DT-UFB-485/BS Устройство защиты от перенапряжений
Технические характеристики 2920612:
Высота108 мм
Ширина25 мм
Глубина63 мм
Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации)-40 °C ... 85 °C
Степень защитыIP20
Вернуться вверх
Общие сведения
Материал корпусаЦинк. литье под давлением
Цветсеребристый / черный
Стандарты для воздушных путей и путей утечкиМЭК 60664-1
VDE 0110-1
Тип монтажаСоответствующий промежуточный штекер и DIN-рейка 35 мм
КонструкцияПромежуточный штекер для установки на монтажную рейку
Полюсов5
Направление действиеLine-Line & Line-Ground/Shield
Защитная цепь
Класс испытания согл. МЭКB2
C1
C2
C3
D1
Класс VDEB2
C1
C2
C3
D1
Макс. напряжение при длит. нагрузке UC12 В DC
Номинальный ток≤ 380 мА (25 °C)
Эффективный рабочий ток IC при UC≤ 1 мкA
Ток защитного проводника IPE≤ 5 мкA
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник)≤ 5 кA
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля)≤ 5 кA
Общий максимальный импульсный ток утечки Itotal (8/20) мкс10 кA
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн.≤ 700 В
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич.≤ 25 В
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич.≤ 700 В
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич.≤ 25 В
Остаточное напряжение при In (фаза-фаза)≤ 25 В
Остаточное напряжение при In (фаза-земля)≤ 55 В
Остаточное напряжение при In (фаза-земля)≤ 25 В
Уровень защиты Up (жила-жила)≤ 30 В (B2 -100 А)
≤ 30 В (C1 -500 А)
≤ 40 В (C2 - 5 кA)
Уровень защиты Up (жила-земля)≤ 700 В (B2 -100 А)
≤ 700 В (C1 -500 А)
≤ 750 В (C2 - 5 кA)
Время срабатывания tA (фаза-фаза)≤ 100 нс
Время срабатывания tA (фаза-земля)≤ 100 нс
Вносимое затухание aE, сим.тип. 0,3 дБ (≤ 30 МГц)
тип. 0,3 дБ (≤ 7 МГц / 150 Ω)
тип. 0,3 дБ (≤ 2 МГц / 600 Ω)
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 100 Омтип. 50 МГц
Сопротивление на каждую цепь3,3 Ω 10 %
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряженийнет
Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза)C1 - 1 кВ/500 A
C2 - 10 кВ/5 kA
B2 - 4 кВ / 100 A
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля)B2 - 4 кВ/100 A
C1 - 1 кВ/500 A
C2 - 10 кВ/5 kA
D1 - 1 кА
Характеристики клемм
Тип подключенияD-SUB-9
Тип подключения ВХОДРозетка D-SUB-9
Тип подключения ВЫХОДШтекер D-SUB-9
Вернуться вверх
Подключение с выравниванием потенциалов
Тип подключенияПодключение с помощью кабеля
Стандарты и предписания
Стандарты / нормативные документыМЭК 61643-21
DIN EN 61643-21
Стандарты/нормативные документыDIN EN 61643-21 2002