LC1D40AM7 3P Магнитный пускатель, контактор, EVERLINK, категория AC3, мощность 440 Вольт, номинальный ток 40 Aмпер, катушка управления 220 Вольт AC 50/60 Герц, Schneider Electric

Название продукта TeSys D
Тип изделия или компонента Контактор
Устройство короткое имя LC1D
Контактор управления приложением двигателя
Резистивная нагрузка
Категория применения AC-1
AC-3
Поляки Описание 3P
контактная композиция полюс 3 НЕТ
[Ue] номинальное рабочее напряжение <= 690 В переменного тока 25 ... 400 Гц для силовой цепи
<= 300 В постоянного тока для силовой цепи
[Т.е.] номинальный рабочий ток 40 А (<= 60 ° C) при <= 440 В переменного тока AC-3 для власти
схема
60 А (<= 60 ° C) при <= 440 В переменного тока AC-1 для власти
схема
Мощность двигателя кВт 11 кВт при 220 ... 230 В переменного тока 50/60 Гц
22 кВт при 500 В переменного тока, 50/60 Гц
30 кВт при 660 ... 690 В переменного тока 50/60 Гц
18,5 кВт при 380 ... 400 В переменного тока 50/60 Гц
22 кВт при 415 ... 440 В переменного тока 50/60 Гц
Мощность двигателя л.с. 5 л.с. при трехфазных двигателей 230/240 В AC 50/60 Гц в течение 1
10 л.с. при 230/240 В переменного тока 50/60 Гц в течение 3-х фаз
двигатели
30 л.с. при 575/600 В переменного тока 50/60 Гц в течение 3-х фаз
двигатели
3 л.с. при трехфазных двигателей 115 В переменного тока, 50/60 Гц в течение 1
10 л.с. при 200/208 В переменного тока 50/60 Гц в течение 3-х фаз
двигатели
30 л.с. при 460/480 В переменного тока 50/60 Гц в течение 3-х фаз
двигатели
Тип цепи управления переменного тока 50/60 Гц
Напряжение цепи управления 220 В переменного тока 50/60 Гц
Вспомогательный контакт состав 1 НО + 1 НЗ
[Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное
напряжение
6 кВ в соответствии с МЭК 60947
Категория перенапряжения III
[Ith] условный воздушный тепловая
текущий
60 А при <= 60 ° C для цепи питания
10 А при <= 60 ° C для цепи сигнализации
Irms рейтингом решений емкость 800 А при 440 В для силовой цепи в соответствии с МЭК
60947
140 A AC для цепи сигнализации в соответствии с МЭК
60947-5-1
250 A постоянного тока для цепи сигнализации в соответствии с МЭК
60947-5-1
Номинальная отключающая способность 800 А при 440 В для силовой цепи в соответствии с МЭК
60947
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый
текущий
100 A 1 s цепи сигнализации
120 A 500 мс цепь сигнализации
140 A 100 мс цепь сигнализации
320 А <= 40 ° C 10 с цепи питания
720 А <= 40 ° C 1 s цепи питания
72 А <= 40 ° C 10 мин Мощность холостого хода
165 А <= 40 ° C 1 мин Мощность холостого хода
Связанное номинал предохранителя 80 A Gg при <= 690 V координация типа 1 для питания
схема
80 A Gg при <= 690 В координации типа 2 для питания
Информация, содержащаяся в данном документе представлено общее описание и / или технические характеристики соответствующих продуктов, содержащихся в настоящем документе.
Данная документация не предназначена в качестве замены и не должны использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов для конкретных пользовательских приложений.
Это обязанность любого такого пользователя или интегратора, чтобы выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и тестирование продукции относительно соответствующего конкретного применения или использования.
Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы или дочерние предприятия не несут ответственность или ответственность за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем документе.
1/3
схема
10 A Gg для цепи сигнализации в соответствии с МЭК
60947-5-1
Среднее сопротивление 1,5 МОм при 50 Гц - Ith 60 A для цепи питания
[Ui] номинальное напряжение изоляции 600 В для питания цепей сертификаций CSA
600 В для цепи питания Сертификаты UL
690 В для цепи питания в соответствии с МЭК 60947-4-
1
690 В для цепи сигнализации в соответствии с МЭК
60947-1
600 В для передачи сигналов сертификации цепи CSA
600 В для цепи сигнализации Сертификаты UL
Электрическая прочность 1.5 Mcycles 40 A AC-3 при Ue <= 440 V
1.4 Mcycles 60 A AC-1 при Ue <= 440 V
рассеиваемая мощность на полюс 5,4 Вт AC-1
2,4 Вт AC-3
Защитная крышка с
Монтажная опорная плита
рельсовый
Стандарты EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 № 14
Сертификация продукции CCC
CSA
ГОСТ
UL
Подключения - клеммы цепи управления: Винтовые Клеммы 2 кабель (ы)
1 ... 2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабелем
конец
Силовая цепь: EverLink BTR винтовые разъемы 1
кабель (ы) 1 ... 35 mm² - жесткость кабеля: гибкий -
без кабельного наконечника
Силовая цепь: EverLink BTR винтовые разъемы 1
кабель (ы) 1 ... 35 mm² - жесткость кабеля: гибкий - с
конец кабеля
Силовая цепь: EverLink BTR винтовые разъемы 1
кабель (ы) 1 ... 35 mm² - жесткость кабеля: сплошной -
без кабельного наконечника
Силовая цепь: EverLink BTR винтовые разъемы 2
кабель (ы) 1 ... 25 mm² - жесткость кабеля: гибкий -
без кабельного наконечника
Силовая цепь: EverLink BTR винтовые разъемы 2
кабель (ы) 1 ... 25 mm² - жесткость кабеля: гибкий - с
конец кабеля
Силовая цепь: EverLink BTR винтовые разъемы 2
кабель (ы) 1 ... 25 mm² - жесткость кабеля: сплошной -
без кабельного наконечника
Управляющие цепи: винтовые клеммы 1 зажим кабеля (ы)
1 ... 4 mm² - жесткость кабеля: гибкий - без кабеля
конец
Управляющие цепи: винтовые клеммы 2 зажим кабеля (ы)
1 ... 4 mm² - жесткость кабеля: гибкий - без кабеля
конец
Управляющие цепи: винтовые клеммы 1 зажим кабеля (ы)
1 ... 4 mm² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля
Управляющие цепи: винтовые клеммы 1 зажим кабеля (ы)
1 ... 4 mm² - жесткость кабеля: сплошной - без кабеля
конец
Управляющие цепи: винтовые клеммы 2 зажим кабеля (ы)
1 ... 4 mm² - жесткость кабеля: сплошной - без кабеля
конец
Натяжение цепи управления крутящим моментом: 1,7 N.m - винтовые клеммы
терминалы - с отверткой плоской Ø 6 мм
Цепь управления: 1,7 N.m - винтовые клеммы
терминалы - с помощью отвертки Philips № 2
Силовая цепь: 5 N.m - на EverLink BTR винт
разъемы - кабель <= 25 mm² гексагональной 4 мм
Силовая цепь: 8 N.m - на EverLink BTR винт
соединители - кабель 25 ... 35 мм² шестиугольные 4 мм
Время работы 12 ... 26 мс закрытия
4 ... 19 мс открытие
2/3
Уровень надежности безопасности B10d = 1369863 циклов контактора с номинальным
нагрузки в соответствии с EN / ISO 13849-1
B10d = 20000000 циклов контактор
механическая нагрузка в соответствии с EN / ISO 13849-1
Механическая прочность 6 Mcycles
Рабочая частота 3600 CYC / ч при <= 60 ° C
дополнительный
Катушка технологии без встроенного модуля супрессоров
Пределы напряжения цепи управления 0,3 ... 0,6 Uc при 60 ° C, бросающих 50/60 Гц
0,8 ... 1,1 Uc при 60 ° C Рабочая 50 Гц
0,85 ... 1,1 Uc при 60 ° C Рабочая 60 Гц
Пусковой мощность в ВА 140 ВА при 20 ° C (Cos ф 0,75) 60 Гц
160 ВА при 20 ° C (Cos ф 0,75) 50 Гц
Удержание в потребляемой мощности в ВА 13 ВА при 20 ° С (Cos ф 0,3) 60 Гц
15 ВА при 20 ° C (Cos ф 0,3) 50 Гц
Тепловыделение 4 ... 5 Вт при 50/60 Гц
Вспомогательные контакты Тип Тип механически связан (1 НО + 1 НЗ) в соответствии с IEC 60947-5-1
Тип зеркала контакт (1 NC) в соответствии с IEC 60947-4-1
Передача сигналов частоты схема 25 ... 400 Гц
Минимальный коммутируемый ток 5 мА для цепи сигнализации
Минимальное напряжение переключения 17 В для цепи сигнализации
Единовременный перекрытия 1,5 мс на обесточивании (между NC и NO контакт)
1,5 мс на обесточивании (между NC и NO контакт)
Сопротивление изоляции> 10 МОм для сигнализации цепи
Окружающая среда
IP степень защиты IP2x передней поверхности в соответствии с МЭК 60529
Защитная обработка TH в соответствии с МЭК 60068-2-30
Степень загрязнения 3
Температура окружающего воздуха для эксплуатации -5 ... 60 ° C
Температура окружающего воздуха для хранения -60 ... 80 ° C
Допустимая температура окружающего воздуха вокруг устройства -40 ... 70 ° C при Uc
Рабочая высота 3000 м без снижения номинальных значений температуры
Огнестойкость 850 ° C в соответствии с IEC 60695-2-1
Огнестойкость V1 в соответствии с UL 94
Механическую прочность Вибрации контактор открыт 2 Оп, 5 ... 300 Гц
Вибрации контактор замкнут 4 Г.Н., 5 ... 300 Гц
Толчки контактор открыть 10 Оп в течение 11 мс
Толчки контактор замкнут 15 Оп в течение 11 мс
Высота 122 мм
Ширина 55 мм
Глубина 120 мм
Вес продукта 0,85 кг
предложение об устойчивом развитии
Предложение Статус Устойчивое Зеленый Премиум продукт
RoHS (дата код: YYWW) Соответствует - с 00.01 - Schneider Electric декларации о соответствии
REACh Ссылка не содержащая SVHC выше порогового значения
Профиль продукта окружающей среды Доступные
Конечный продукт инструкций жизни не нужны никакие конкретные операции по переработке
гарантия Контрактная
Период 18 месяцев
Купить LC1D40AM7 3P Магнитный пускатель, контактор, EVERLINK, категория AC3, мощность 440 Вольт, номинальный ток 40 Aмпер, катушка управления 220 В в Москве по цене 8 868 руб.

Создано 18.10.2016 Изменено 29.12.2023

Контакторы

Похожие объявления


Интересные статьи партнеров

Вы недавно смотрели