Продам 3RT1034-1AH00 (AC, 48V) КОНТАКТОР 3-ПОЛ., AC-3, 15 КВТ/ 400 V, AC 48 V, 50 ГЦ, ТИПОРАЗМЕР S2, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ
Детальное описание
Здравствуйте! Вы попали на доску объявлений. Мы предлагаем Широкий ассортимент отечественного и импортного оборудования. Работаем за наличный и безналичный расчет. Наличие уточняйте по телефонам у менеджеров.
Если цена Вас не устраивает свяжитесь с нами, мы с удовольствием рассмотрим все Ваши предложения.
Фирменное название продукта SIRIUS
Наименование продукта силовой контактор
Общие технические данные:
Габаритные размеры контактора S2
Напряжение изоляции
расчетное значение 690 V
Степень загрязнения 3
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение 6 kV
Максимально допустимое напряжение для надёжного размыкания
между катушкой и главными контактами согласно EN 60947-1 400 V
Степень защиты IP
с лицевой стороны IP00
для подключаемой клеммы IP00
Стойкость к шоку
при прямоугольном импульсе
— при переменном токе 10г / 5 мс, 5г / 10 мс
при синусовом импульсе
— при переменном токе 15г / 5 мс, 8г / 10 мс
Механический срок службы (коммутационные циклы)
контактора типовое 10 000 000
контактора с насаженным электронным вспомогательным блоком выключателей типовое 5 000 000
контактора с насаженным вспомогательным блоком выключателей типовое 10 000 000
Условия окружающей среды:
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное 2 000 m
Температура окружающей среды
во время эксплуатации -25 ... +60 °C
во время хранения -55 ... +80 °C
Цепь главного тока:
Количество замыкающих контактов для главных контактов 3
Количество размыкающих контактов для главных контактов 0
Рабочий ток
при AC-1 при 400 В
— при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение 50 A
при AC-1 до 690 В
— при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение 50 A
— при температуре окружающей среды 60 °C расчетное значение 45 A
при AC-3
— при 400 В расчетное значение 32 A
— при 690 В расчетное значение 20 A
Поперечное сечение подключаемого провода в основной цепи тока при AC-1
при 60 °C минимально допустимое 10 mm
при 40 °C минимально допустимое 16 mm
Рабочий ток для ок. 200000 коммутационных циклов при AC-4
при 400 В расчетное значение 15,6 A
при 690 В расчетное значение 11 A
Рабочий ток
при 1 токопроводе при DC-1
— при 24 В расчетное значение 45 A
— при 110 В расчетное значение 4,5 A
при 2 токопроводах в ряд при DC-1
— при 24 В расчетное значение 45 A
— при 110 В расчетное значение 25 A
при 3 токопроводах в ряд при DC-1
— при 24 В расчетное значение 45 A
— при 110 В расчетное значение 45 A
Рабочий ток
при 1 токопроводе при DC-3 при DC-5
— при 24 В расчетное значение 35 A
— при 110 В расчетное значение 2,5 A
при 2 токопроводах в ряд при DC-3 при DC-5
— при 110 В расчетное значение 25 A
— при 24 В расчетное значение 45 A
при 3 токопроводах в ряд при DC-3 при DC-5
— при 110 В расчетное значение 45 A
— при 24 В расчетное значение 45 A
Эксплуатационная мощность
при AC-1
— при 230 В при 60 °C расчетное значение 18 kW
— при 400 В расчетное значение 31 kW
— при 690 В расчетное значение 54 kW
— при 690 В при 60 °C расчетное значение 54 kW
при AC-2 при 400 В расчетное значение 15 kW
при AC-3
— при 230 В расчетное значение 7,5 kW
— при 400 В расчетное значение 15 kW
— при 500 В расчетное значение 18,5 kW
— при 690 В расчетное значение 18,5 kW
Эксплуатационная мощность для ок. 200000 коммутационных циклов при AC-4
при 400 В расчетное значение 8,2 kW
при 690 В расчетное значение 10 kW
Тепловой кратковременный ток ограничен до 10 с 320 A
Мощность потерь [Вт] при AC-3 при 400 В при расчетном значении рабочего тока на проводник 1,8 W
Частота включений на холостом ходу
при переменном токе 5 000 1/h
Частота коммутации
при AC-1 максимальное 1 200 1/h
при AC-2 максимальное 750 1/h
при AC-3 максимальное 1 000 1/h
при AC-4 максимальное 250 1/h
Цепь тока управления/ управление:
Вид напряжения управляющего напряжения питания Переменный ток
Управляющее напряжение питания при переменном токе
при 50 Гц расчетное значение 48 V
расчетное значение 50 Hz
Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе
при 50 Гц 0,8 ... 1,1
Кажущаяся мощность втягивания электромагнитной катушки при переменном токе 104 V·A
Коэффициент мощности индуктивный при мощности втягивания катушки 0,78
Кажущаяся мощность на удержание электромагнитной катушки при переменном токе 9,7 V·A
Коэффициент мощности индуктивный при мощности удержания катушки 0,42
Задержка закрытия
при переменном токе 11 ... 30 ms
Задержка открытия
при переменном токе 7 ... 20 ms
Продолжительность электрической дуги 10 ... 15 ms
Вспомогательный контур:
Количество размыкающих контактов
для вспомогательных контактов
— включающийся без выдержки времени 0
Количество замыкающих контактов
для вспомогательных контактов
— включающийся без выдержки времени 0
Рабочий ток при AC-12 максимальное 10 A
Рабочий ток при AC-15 при 230 В расчетное значение 6 A
Рабочий ток при AC-15 при 400 В расчетное значение 3 A
Рабочий ток при DC-12
при 60 В расчетное значение 6 A
при 110 В расчетное значение 3 A
при 220 В расчетное значение 1 A
Рабочий ток при DC-13
при 24 В расчетное значение 10 A
при 60 В расчетное значение 2 A
при 110 В расчетное значение 1 A
при 220 В расчетное значение 0,3 A
Надёжность контакта вспомогательных контактов одно неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА)
Номинальная нагрузка UL/CSA:
Допустимая нагрузка вспомогательных контактов согласно UL A600 / Q600
защита от коротких замыканий
Исполнение плавкой вставки предохранителя
для защиты от короткого замыкания основной цепи тока
— при типе координации 1 необходимое предохранитель gL/gG: 125 A
— при типе координации 2 необходимое предохранитель gL/gG: 63 A
для защиты от короткого замыкания вспомогательного переключателя необходимое предохранитель gL/gG: 10 A
Монтаж/ крепление/ размеры:
Вид крепления винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022
последовательный монтаж да
Высота 112 mm
Ширина 55 mm
Глубина 115 mm
соблюдаемое расстояние
до заземленных частей
— сбоку 6 mm
Подсоединения/ клеммы:
Исполнение электрического подключения
для главной электрической цепи винтовой зажим
для вспомогательных цепей и цепей управления винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов
для главных контактов
— однопроводный 2x (0,75 ... 16 мм)
— многопроводный 2x (0,75 ... 25 мм)
— одножильного или многожильного 2x (0,75 ... 16 мм)
— тонкопроволочный с обработкой концов жил 2x (0,75 ... 16 мм)
— тонкопроволочный без заделки концов кабеля 2x (0,75 ... 16 мм)
при проводах AWG для главных контактов 2x (18 ... 2)
Вид подключаемых поперечных сечений проводов
для вспомогательных контактов
— однопроводный 2x (0,5 ... 1,5 мм), 2x (0,75 ... 2,5 мм), макс. 2x (0,75 ... 4 мм)
— тонкопроволочный с обработкой концов жил 2x (0,5 ... 1,5 мм), 2x (0,75 ... 2,5 мм)
при проводах AWG для вспомогательных контактов 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12
Создано 15.03.2017 Изменено 17.01.2018
Похожие объявления
3RT1034-1BB40 (DC, 24V) КОНТАКТОР 3-ПОЛ., AC-3, 15 КВТ/ 400 V, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ US = DC 24 V, ТИПОРАЗМЕР S2, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
13 650
3RT1034-1BB40 (DC, 24V) КОНТАКТОР 3-ПОЛ, AC-3, 15 КВТ/ 400 V, НОМ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ US = DC 24 V, ТИПОРАЗМЕР S2, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
17 084
3RT1535-1AG20т Контактор AC-1 18.5кВт AC 110В 50/60Гц 4п 2НO+2НЗ типоразмер S2 винтовые клеммы
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
17 543
3RT1034-1AH00 КОНТАКТОР 3-ПОЛ., AC-3, 15 КВТ/ 400 V, AC 48 V, 50 ГЦ, ТИПОРАЗМЕР S2, ВИНТОВ
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
8 144
3RT1015-1AP01 Контактор(магнитный пускатель) Siemens Sirius 3P., AC-3, 3 Квт/ 400 V, 1НO, US = 230 V AC, 50 ГЦ, типоразмер S00, винтовые кле
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
3 339
3RT2016-1BB41 КОНТАКТОР, 3 ПОЛ., AC-3, 4КВТ/400В, БЛОК-КОНТАКТ 1НО, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 24В DC, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
2 170
3RT2015-1AN21 КОНТАКТОР, 3 ПОЛ., AC-3, 3KW/400V, 1NO, AC220V, 50/60 HZ, ТИПОРАЗМЕР S00 ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
4 284
LC1D128FE7 Контактор 4 пол. (2НО+2НЗ), АС1 25 А, НО+НЗ, 115V 50/60 ГЦ
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
13 800
LC1D128G7 Контактор 4 пол. (2НО+2НЗ), АС1 25 А, НО+НЗ, 120V 50/60 ГЦ
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
13 800
LC1E3210M5 (220VAC) Контактор / магнитный пускатель для мотора до 15 кВт или активной нагрузки до 50 А, замена LC1D3210M7, LC1D32M7, ПМЛ2100
Состояние: Новый Производитель: Schneider Electric
В наличии
Москва (Россия)
1 061