Трехполюсный маломасляный выключатель серии ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом и блоком релейной защиты изготавливается двух разновидностей: для работы в нормальных климатических условиях  и для работы в условиях тропического климата. В отличие от выключателей ВМП-10П выключатели ВМПП-10 имеют несколько измененную конструкцию полюса и встроенного пружинного привода; кроме того, их допускается устанавливать с отклонением от вертикального положения до 5 ° в любую сторону. Выключатели с номинальным током отключения 20 кА пригодны для  эксплуатации в экскаваторных КРУ или других тому подобных установках при вибрации с частотой до 10 Гц, амплитудой до 1 мм, крене и дифференте до 10°, при работе без понижения мощности в цикле BO-I80-BO-180-BO. Выключатели типа ВМПП-10, изготавливаются на ток отключения 20 и 31,5 кА. Выключатели всех токов этой серии также максимально унифицированы. По номинальному току они отличаются конструкцией токопроводов и размерами контактных выводов, а по номинальному току отключения — конструкцией дугогасительных камер, распорных цилиндров и мощностью энергоносителя привода.
Основные технические данные выключателей ВМПП-10 и ВМПП-10Т следующие:

 

ВМПП-10

ВМПП-10Т

Номинальное напряжение, кВ     

10

11

Наибольшее напряжение, кВ     

12

12

 

630, 1000, 1600

630, 1250

 

20 или 31,5

Номинальный ток включения, кА:

 

 

действующее значение периодической составляющей       

 

 

20 или 31,5

амплитудное значение     

52 или 80

Предельный сквозной ток, кА:

 

 

действующее значение периодической

20 или 31,5

амплитудное значение     

52 или 80

Ток термической устойчивости для промежутка времени 4 с, кА     

20 ил I 31,5

 

Собственное время отключения выключателя с приводом не более, с         

0,1

 

Время отключения выключателя не более, с

0,12

 

Собственное время включения выключателя

0,2

 

Минимальная бестоковая пауза выключателя при АПВ, с          

0,5

 

Hoминальное напряжение электромагнитов включения и отключения. В:

 

 

постоянного тока  

24, 48, 110, 220

 

переменного тока 

100, 127, 220, 380

 

Пределы оперативной работы электромагнита дистанционного отключения, %  

65—120

 

Пределы оперативной работы электромагнита дистанционного включения,   Uном  

80—110

 

Номинальное напряжение электродвигателя для заводки рабочих пружин привода, В:

 

 

переменного тока

127 или 220

 

постоянного тока  

110 или 220

 

Пределы оперативной работы электродвигателя для заводки рабочих пружин привода, % U„                    

80—110

 

Время заводки рабочих пружин привода на три операции при минимальном напряжении не более, с       

30

 

Наибольшее количество операций (отключения и включения), которое способен совершить привод при полностью заведенных рабочих пружинах без их подзавода . . .

3

 

Масса выключателя без масла, кг          

225+10

 

Масса масла, кг     

5,5+0,5

 

В зависимости от номинального тока и номинального тока отключения выключатели серии ВМПП-10 имеют следующие типоисполнения: ВМПП-10-630-20; ВМПП-10-1000-20; ВМПП-10-1600-20; ВМПП-10-630-31,5; ВМПП-10-1000-31,5; ВМПП-10-1600-31,5; ВМПП-10-630- 20Т; ВМПП-10-1250-20Т; ВМПП-10-630-31,5Т; ВМПП-10-1250-31,5Т.
Пример. Выключатель маломасляной серии ВМПП-10 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 630 А, номинальный ток отключения 20 кА со схемой защиты с двумя реле максимального тока мгновенного действия  РТМ, одним электромагнитом отключения с независимым питанием ЭО нп, одним реле минимального напряжения с выдержкой времени РНВ, блок-контактами положения привода (БКП) на четыре цепи и блок-контактами положения выключателя (БКВ) на шесть цепей.
Следует записать: «выключатель ВМПП-10-630-20-11640; Э3~220, ЭО нп —110; ЭО и ЭВ~220; РНВ ~ 100; БКП-4; БКВ-8, где Э3~220— электродвигатель заводки на переменном токе напряжением 220 В; ЭВ и ЭО ~220 — электромагниты включения и отключения с катушкой на переменном токе напряжением 220 В; ЭО нп — 110 электромагнит отключения с независимым питанием с катушкой на постоянном токе напряжением 110 В; РНВ ~ 100—реле минимального напряжения с выдержкой времени с катушкой напряжением 100 В переменного тока; БКП-4—блок-контакты положения привода на четыре цепи; БКВ-8 — блок-контакты положения выключателя на восемь цепей. Счетчик количества операций и монтаж проводки электрических соединений выключателя с блокировкой от «прыгания» устанавливают на выключателях при наличии в заказе дополнительных требований на их поставку.
Расшифровка условного обозначения типа выключателя:
Расшифровка условного обозначения типа выключателя ВМПП-10

Порядок расположения реле и электромагнитов, действующих для защиты и электромагнитов управления на релейном блоке выключателя ВМПП-10 не-
сколько отличен от порядка расположения реле и электромагнитов на блоке выключателя ВМП-10П и приведен в табл.6. Порядок отсчета номеров гнезд такой же, как и в выключателе ВМП-10П. Электромагниты управления ЭО и ЭВ имеют постоянные гнезда VI и VII и устанавливаются во всех вариантах. Реле РНВ всегда устанавливается в гнезде V.
Таблица 6
Порядок расположения реле и электромагнитов защиты на релейном блоке выключателя ВМПП-10


Вариант исполнения

Номер гнезда для реле и электромагнитов

I

II

III

IV

1 V

0000

 

 

 

_

 

11000

1

1

11100

1

1

1

11110

1

1

1

1

11114

1

1

4

1

1

11140

1

4

1

1

11160

1

1

1

6

11146

1

1

4

1

6

11220

1

2

2

1

11222

1

2

2

1

2

11224

1

2

2

1

4

11400

1

1

4

11600

1

I

6

11460

1

4

1

6

22000

2

2

22200

2

2

2

22240

2

2

4

2

22400

2

2

4

40000

4

45500

5

4

5

45550

5

5

4

5

45560

5

5

4

6

46000

4

6

55000

5

5

55500

5

5

5

55600

5

5

6

60000

6

22600

2

2

6

Примечание. Знак «—« соответствует отсутствию в данном гнезде реле или электромагнита.
Назначение и принцип работы выключателей серии ВМПП-10 (рис. 12) такие же, как и у выключателя ВМП-10П. На металлической крышке 7, закрывающей раму выключателя, имеются окна для наблюдения за уровнем масла в полюсах; для ручного управления, для указателя положения выключателя; для счетчика количества операций отключения, для выхода ручной заводки рабочих пружин; для указателя рабочих пружин привода; для управления механизмом вкатывания и указателя его положения.
Рама 1 (рис. 12) является основанием выключателя ВМПП-10. В раме имеются четыре отверстия 0 '18,5 мм для крепления выключателя к выкатной тележке шкафа КРУ. Полюс выключателя ВМПП-10 изображен на рис. 13. Дугогасительная камера 21 имеет два исполнения (рис. 14): поперечного масляного дутья для выключателей с номинальным током отключения 20 кА или встречно-поперечного масляного дутья для выключателей с номинальным током отключения 31,5 кА. Управление выключателем осуществляется встроенным пружинным приводом. Оперативное включение или отключение, а также автоматическое отключение при токах короткого замыкания или перегрузках производится одним энергоносителем (спиральными пружинами), который срабатывает при воздействии электромагнитов включения и отключения или защитных реле.
Выключатель ВМПП-10
Рис. 12. Выключатель ВМПП-10 (ВМПП-10Т).
1 — рама со встроенным пружинным приводом и блоком релейной защиты:
2 — полюс; 3 — изолятор опорный; 4 — изоляционная тяга; 5 — междуполюсная перегородка; 6 — болт заземления; 7 — крышка. У одного выключателя поле допуска не более 2 мм.
Привод состоит из следующих основных узлов: рамы, вала привода, вала выключателя, заводного устройства рабочих пружин, двух идентичных запорных устройств, блок-контактов положения привода (БКП), блок-контактов аварийной сигнализации (БКА), блок-контактов положения выключателя (БКВ), электромагнитов дистанционного отключения ЭО и дистанционного включения ЭВ, релейного вала, пульта ручного управления выключателем, монтажа проводки, ряда зажимов. В выключателях с электрической блокировкой против «прыгания» цепь питания электромагнита включения дополнительно заведена через блок-контакты БКА, для чего выводные концы проводов соединены перемычкой, а цепь питания электромагнита включения подключается к зажимам. После каждого отключения от защитных элементов при наличии блокировки против «прыгания» цепь питания электромагнита включения остается разомкнутой блок-контактами БКА, поэтому для подготовки выключателя к повторному включению необходимо переключить блок-контакты БКА нажатием на кнопку отключения на выключателе. Выключатели с электрической блокировкой против «прыгания» не предназначены для работы в режиме АПВ. При работе без АПВ наличие указанной блокировки обязательно.

блок-контакты БКА

Номинальный ток, А

Размеры, мм

Д

Е

Ж

630

MI2

30+0,3

75

1000, 1600(630. 1250*)

М16

40+0,3

90

* Для выключателей тропического исполнения.
На раме выключателя имеется щиток со следующими данными: каталожный номер, тип выключателя, его номер и вариант схемы защиты; номинальные напряжения и ток; номинальный ток отключения; род тока И напряжение заводного устройства, электромагнитов отключения ЭО, электромагнитов включения ЭВ, электромагнитов отключения с независимым питанием ЭО нп, электромагнитов отключения ЭО тт, диапазон уставок токовых реле максимального тока мгновенного действия РТМ; исполнение реле максимального тока с выдержкой времени РТВ; реле минимального напряжения с выдержкой времени РНВ, масса выключателя; год выпуска и номер технических условий.

Полюс выключателя серии ВМПП-10
Рис. 13. Полюс выключателя серии ВМПП-10.
1 — крышка нижняя; 2 — фланец нижний; 3 — цилиндр; 4 — фланец верхний; 5 — корпус; 6 — головка; 7 — крышка верхняя; 8 — пробка маслоналивного отверстия; 9 — клапан; 10 — подшипник; 11 — буфер; 12 — рычаг механизма внутренний; 13-- уплотнение; 14 — вал механизма; 15 — механизм: 16 — рычаг механизма наружный; 17 — стержень направляющий; 18 — токоотводы (4 токоотвода на 20 кА и 6 токоотводов на 31,5 кА на выключатель с номинальным током 630 А, 6 токоотводов на 1000 А и 10 токоотводов на 1600 А); 19 — втулка 20 — планка; 21 — камера дугогасительная; 22 — маслоуказатель; 23 — цилиндр напорный; 24 — стержень подвижный; 25 — серьга; 26 — пружина.
Дугогасительная камера выключателя ВМПП-10
Рис. 14. Дугогасительная камера выключателя ВМПП-10. а — камера поперечного масляного дутья; 1 — кольцо; 2 — дутьевые щели.1 — вертикальные каналы; 4 - масляные карманы; б — камера встречно-поперечного дутья; 1 — дутьевые щели; 2 — вертикальные каналы- 3- масляный карман; 4 — конусная втулка.

Защитные реле и электромагниты прямого действия типов РТМ, РТВ, ЭО нп, ЭО тт и РНВ выключателя ВМПП-10 имеют конструкцию и принцип действия, в основном аналогичные конструкции и принципу действия соответствующих реле и электромагнитов, встроенных в выключатель ВМП-ШП.
Реле РТВ по характеристикам выдержки времени реле имеет два варианта исполнения с переходом на независимую от тока часть характеристики: в пределах 250—350% — PTB-IV, PTB-V PTB-VI (как и у выключателя ВМП-10П) или 120—170% — PTB-I, PTB-II, PTB-III от тока уставки.
Реле РНВ в отличие от применяемого в выключателях ВМП-10П изготавливается на напряжение 100, 127, 220 и 380 В, потребляемая мощность реле 30 В-А. Выдержка времени срабатывания реле плавно регулируется от 0,5 до 9 с при полном снятии напряжения. Величина отклонения времени срабатывания от его среднего значения при полном снятии напряжения на наибольшей и наименьшей уставках времени при пяти измерениях (разброс) равна ±0,3 с.
Электромагнит ЭО тт изготавливается двух исполнений по токам срабатывания 1,5 и 3 А. Потребляемая мощность при воздушном зазоре 20 мм и опущенном сердечнике не больше 35 В-А. При работе в сетях с частотой 60 Гц потребляемая мощность электромагнита возрастает на 20%.
Выключатель ВМПП-10 изготавливается РЗВА и применяется в КРУ серий K-XII, K-VIy и K-IX (МЭЩ), КРУ2-10 (ЗТ), К-37 (КЭЩ).