Продам BES 516-325-G-S4-C Индуктивные датчики расстояние срабатывания 4 мм, 2 кГц, PNP NO,10-30VDC, М12, IP68, разъем М12 3pin, BES01C7 BALLUFF в Москве
+7(495)640-04-53
Россия, Москва и Московская обл., Москва, ул. Большая Почтовая д. 26, офис 209
Детальное описание
Эфф. Расстояние переключения Sr 4 мм
Допуск Sr ± 10%
Гарантированное рабочее расстояние Sa 3,2 мм
Гистерезис H макс. (В% от Sr) 15%
Повторите точно. R max. (% Sr) 5%
Температура окружающей среды -25 ... 70 ° C
Температура Дрейф макс. (% От Sr) 10%
Частота переключения. F max. 1000 Гц
Готовность к задержке tv max. 15 мс
Категория использования DC 13
Индикатор функции Да
Индикатор включения питания Нет
Защита от короткого замыкания Да
Степень защиты согласно IEC 60529 IP68 согласно BWN PR 20
Класс защиты II
Защищен от изменения полярности Да
Защита от обратного подключения Да
Электрические данные
Рабочее напряжение
Номинальное рабочее напряжение Ue DC 24 В
Пульсация макс. (% От Ue) 15%
Падение напряжения статическое макс. 2,5 В
Номинальное напряжение изоляции Ui 250 AC V
Эффективный рабочий ток Ie 200 мА
Ток холостого хода Io затухающий 10 мА
Ток холостого хода Io без изменений 5 мА
Неактивный ток Ir макс. 10 мкА
Минимальный рабочий ток Im 0 мА
Номинальный ток короткого замыкания 100 A
Выходное сопротивление Ra 33.0k + D
Емкость нагрузки макс. (При Ue) 0,5 мкФ
Принцип действия Индуктивный
Механические данные
Материал корпуса CuZn
Защита поверхности Никелевое покрытие
Чувствительный поверхностный материал LCP
Момент затяжки макс. 10 Нм / 15 Нм
Тип соединения Разъем
Тип соединителя M12x1-S04
Рейтинг ударов Шок, полусинус, 30 gn, 11ms
Вибрационный рейтинг 55 Гц, 1 мм, 3х30 мин.
Степень загрязнения 3
Основные данные
Базовый стандарт IEC 60947-5-2
замечания
Датчик снова функционирует после устранения перегрузки.
Встраиваемые: см. Указания по установке индуктивных датчиков с расширенным переключением
Расстояние 825357.
С разъемом, например. BKS-S 20- ... общая длина = длина переключателя +18 мм.
Создано 26.07.2017 Изменено 29.12.2023