Детальное описание
Диапазон TeSys
Название продукта TeSys D
Тип продукта или компонента Реверсивный контактор
Краткое название устройства LC2D
Контакторное приложение Управление двигателем
Резистивная нагрузка
Категория использования AC-1
AC-3
Представление устройства Предварительно собранная с реверсивной шиной питания
Описание поляков 3P
Полюсный контактный состав 3 НЕТ
[Ue] номинальное рабочее напряжение <= 690 В переменного тока 25 ... 400 Гц для силовой цепи
<= 300 В постоянного тока для силовой цепи
[Ie] номинальный рабочий ток 12 A (<= 60 ° C) при <= 440 В переменного тока AC-3 для питания
схема
16 A (<= 60 ° C) при <= 440 В AC AC-1 для питания
схема
Мощность двигателя кВт 3 кВт при 220 ... 230 В переменного тока 50/60 Гц
7,5 кВт при 500 В AC 50/60 Гц
7,5 кВт при 660 ... 690 В AC 50/60 Гц
5,5 кВт при 380 ... 400 В AC 50/60 Гц
5,5 кВт при 415 ... 440 В AC 50/60 Гц
Мощность двигателя л.с. 1 л.с. при 115 В переменного тока 50/60 Гц для однофазных двигателей
2 л.с. при 230/240 В переменного тока 50/60 Гц для однофазных двигателей
3 л.с. при 200/208 В переменного тока 50/60 Гц для 3 фаз
моторы
3 л.с. при 230/240 В переменного тока 50/60 Гц для 3 фаз
моторы
7,5 л.с. при 460/480 В переменного тока 50/60 Гц для 3 фаз
моторы
10 л.с. при 575/600 В переменного тока 50/60 Гц для 3 фаз
моторы
Тип схемы управления Низкое потребление постоянного тока
Напряжение цепи управления 24 В постоянного тока
Вспомогательная контактная композиция 1 NO + 1 NC
[Uimp] номинальный импульс выдерживается
напряжение
6 кВ в соответствии с IEC 60947
Категория перенапряжения III
[Ith] обычная температура свободного воздуха
текущий
16 A при <= 60 ° C для силовой цепи
10 A при <= 60 ° C для цепи сигнализации
Производительность Irms 250 A при напряжении 440 В для силовой цепи, соответствующей IEC
60947
140 A AC для цепи сигнализации, соответствующей IEC
60947-5-1
250 A DC для схемы сигнализации, соответствующей IEC
60947-5-1
Номинальная отключающая способность 250 A при 440 В для силовой цепи, соответствующей IEC
60947
[Icw] оценил кратковременную стойкость
текущий
105 A <= 40 ° C Силовая цепь 10 с
210 A <= 40 ° C Силовая цепь 1 с
30 A <= 40 ° C 10-минутная силовая цепь
61 A <= 40 ° C 1-минутная силовая цепь
100 A 1 s сигнальная схема
120 Сигнальная цепь 500 мс
140 Сигнальная цепь 100 мс
Соответствующий номинал предохранителя 25 A gG при <= 690 В координационный тип 2 для питания
схема
40 A gG при <= 690 В координатный тип 1 для питания
Информация, представленная в данном документе представлено общее описание и / или технические характеристики соответствующих продуктов, содержащихся в данном документе.
Эта документация не предназначена в качестве замены и не должны быть использована для определения пригодности или надежности этих продуктов для конкретных пользовательских приложений.
Это обязанность любого такого пользователя или интегратора, чтобы выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов относительно соответствующего конкретного применения или использования.
Ни Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность или ответственность за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем документе.
1/3
схема
10 A gG для схемы сигнализации, соответствующей IEC
60947-5-1
Средний импеданс 2,5 мОм при 50 Гц - Ith 16 A для силовой цепи
[Ui] номинальное напряжение изоляции 600 В для сертификатов силовых цепей CSA
600 В для сертификатов силовых цепей UL
690 В для силовой цепи, соответствующей IEC 60947-4-
1
690 В для схемы сигнализации, соответствующей IEC
60947-1
600 В для сертификатов цепи сигнализации CSA
600 В для сертификатов цепи сигнализации UL
Электрическая долговечность 2 Mcycles 12 A AC-3 при Ue <= 440 В
0,8 мкс 25 А AC-1 при Ue <= 440 В
Рассеиваемая мощность на полюс 0,36 Вт AC-3
1,56 Вт AC-1
Защитная крышка С
Тип блокировки механический
Монтажная опорная плита
рельсовый
Стандарты EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 № 14
Сертификаты продукции BV
CCC
CSA
DNV
GL
ГОСТ
RINA
UL
LROS
Соединения - клеммы Схема управления: пружинные клеммы 1 кабель (ы) 2.5
мм² - жесткость кабеля: гибкая - без конца кабеля
Цепь управления: пружинные клеммы 2 кабеля (ов) 2.5
мм² - жесткость кабеля: гибкая - без конца кабеля
Силовая цепь: пружинные клеммы 1 кабель (ы) 2.5
мм² - жесткость кабеля: гибкая - без конца кабеля
Силовая цепь: пружинные клеммы 2 кабеля (ов) 2.5
мм² - жесткость кабеля: гибкая - без конца кабеля
Время работы 65.45 ... 88.55 мс
Открытие 20 ... 30 мс
Уровень надежности безопасности B10d = 1369863 циклов контактор с номинальным
нагрузка, соответствующая EN / ISO 13849-1
B10d = 20000000 циклов контактор с
механическая нагрузка, соответствующая EN / ISO 13849-1
Механическая прочность 30 Mcycles
Рабочая скорость 3600 циклов / ч при <= 60 ° C
дополнительный
Технология катушек Встроенный двунаправленный ограничитель диодного диода
Пределы напряжения цепи управления 0,1 ... 0,3 Uc при выпадении 60 ° C
0,8 ... 1,25 Uc при 60 ° C
Постоянная времени 40 мс
Мощность броска в Вт 2,4 Вт при 20 ° C
Потребляемая мощность при удержании в Вт 2,4 Вт при 20 ° C
Тип вспомогательных контактов Тип механически связанный (1 NO + 1 NC) в соответствии с IEC 60947-5-1
Тип зеркального контакта (1 NC) в соответствии с IEC 60947-4-1
Частота сигнальной цепи 25 ... 400 Гц
Минимальный ток переключения 5 мА для цепи сигнализации
Минимальное напряжение переключения
Время без перекрытия 1,5 мс при обесточивании (между NC и NO-контактом)
1,5 мс при энергозависимости
Создано 02.10.2017 Изменено 29.12.2023