Детальное описание

Номинальный ток:  180 А

Номинальная мощность:  55 кВт

Напряжение питания:  3 х380...500 В

Выходное напряжение:  трехфазное

Диапазон выходной частоты:  0,2...400 Гц


Выход Номинальная мощность двигателя, кВт  *1 120% перегр. способн. (SLD) 90

150% перегр. способн. (LD) 75

200% перегр. способн. (ND) 55

250% перегр. способн. (HD) 45

Номинальный ток, А  *3 120% перегр. способн. (SLD) 180

150% перегр. способн. (LD) 144

200% перегр. способн. (ND) 110

250% перегр. способн. (HD) 86

Выходная мощность [кВА]  *2 SLD 137

LD 110

ND 100

HD 80

Номинальный ток перегрузки [A]  *4 SLD 110% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 120% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 40°С) обратные характеристики времени

LD 120% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 150% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени

ND 150% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 200% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени

HD 200% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 250% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени

Напряжение *5 Трехфазное переменное напряжение, от 0 В до трехфазного переменного напряжения, от 0 В до напряжения питания

Диапазон частот 0,2...400 Гц

Рекуперативный тормозной момент 20% крутящего момента / непрерывно

Вход Напряжение питания Трехфазное, 380–480 В, –15%/+10%

Диапазон напряжений 323–528 В при 50/60 Гц

Частота напряжения питания 50/60 Гц ± 5%

Номинальная входная мощность [кВА]  *6 SLD 137

LD 110

ND 100

HD 80

Технические данные управления Способ управления Мягкая ШИМ / ШИМ с высокой несущей частотой (возможен выбор между управлением по характеристике U/f, расширенным векторным управлением магнитного потока и бессенсорным векторным управлением) / векторное управление (если используется опция FR–A7AP)

Разрешающая способность задания частоты Аналоговый ввод

0,015 Гц / 0…50 Гц (клемма 2,4:0…10В/12 бит)


0,03 Гц / 0…50 Гц (клемма 2,4:0…5 В/11 бит, 0…20 мА/11бит, клемма 1: –10…+10 В/12 бит)


0,06 Гц / 0…50 Гц(клемма 1:0...±5В/11 бит)


Цифровой ввод 0,01 Гц

Точность частоты

± 0,2% от максимальной выходной частоты (диапазон температуры 25° ± 10°С) через аналоговый ввод


± 0,01% от заданной выходной частоты (через цифровой ввод)


Характеристики "напряжение-частота" Выбор между постоянным крутящим моментом, переменным крутящим моментом или опциональными гибкими 5-точечными характеристиками U/f

Пусковой крутящий момент 200% 0,3 Гц (0,4 К … 3,7 К), 150% 0,3 Гц (5,5 К или выше) при бессенсорном векторном управлении или векторном управлении)

Повышение крутящего момента Ручное повышение крутящего момента

Время разгона/замедления 0; 0,1 … 3600 с (возможна индивидуальная настройка), можно выбрать линейную или S - образную характеристику разгона/замедления, а также ускорение/замедление компенсации люфта

Характеристики разгона/замедления Линейная или S-образная, выбирается пользователем

Торможение постоянным током Рабочую частоту (0…120 Гц), время работы (0…10 с) и рабочее напряжение (0…30%)можно настроить индивидуально. Торможение постоянным током можно также активировать через цифровой ввод.

Рабочий уровень ограничения тока Возможна настройка рабочего уровня тока ( от 0 до 220%), а также выбор, должна ли использоваться эта функция

Защита двигателя Электронное реле защиты двигателя (номинальный ток регулирует пользователь)

Предельный уровень крутящего момента Возможна настройка предельного значения крутящего момента (от 0 до 400%)

Управляющие сигналы для работы Значение частоты Аналоговый ввод Ввод с помощью поворотной ручки панели управления или прибора параметризации

Цифровой ввод Четырехразрядный двоично-десятичный или 16-битный двоичный (если используется опция FR-A7AX)

Пусковой сигнал Отдельные сигналы для вращения вперед и вращения назад. Можно выбрать вход автоматической самоблокировки пускового сигнала (3-проводной вход)

Входные сигналы Общие

С помощью параметров 178…189 (присвоение функций входным клеммам) можно выбрать любые 12 сигналов из следующих:


предуставки скорости;

дистанционная настройка; контактный останов;

выбор второй функции;

выбор третьей функции;

выбор функции через клемму 4;

выбор толчкового режима;

выбор автоматического перезапуска после кратковременного исчезновения питания;

подхват вращающего двигателя;

вход внешнего термореле;

сигнал деблокировки работы преобразователя (подключение FR-HC/FR-CV);

подключение FR-HC (распознание кратковременного исчезновения питания);

сигнал блокировки управления с панели управления (PU) / внешнего управления;

внешнее включение торможение постоянным током;

клемма деблокировки ПИД-регулирования, сигнал завершения отпускания тормоза;

переключение между управлением с панели управления (PU) и внешним управлением;

выбор нагрузочной характеристики, повышение крутящего момента при вращении взад/вперед;

переключение U/f;

зависящее от нагрузки переключение частоты;

переключение на S-образную характеристику разгона/замедления;

предварительное возбуждение;

останов выходной мощности;

выбор самоблокировки пускового сигнала;

изменение режима управления; выбор предела крутящего момента;

внешний вход активации автонастройки при запуске;

выбор смещения 1,2 крутящего момента;

переключение между П- и ПИ-регулированием;

команда вращения вперед;

команда вращения назад;

сброс преобразователя;

вход для терморезистора с положительным ТКС;

переключение ПИД при вращении вперед-назад;

переключение между PU и NET;

переключение режима управления между NET и внешним управлением;

переключение источника команд.

Ввод серии импульсов 100 тыс. имп./с

Выходные сигналы Рабочее состояние

С помощью параметров 190…196 (присвоение функций выходными клеммами) можно выбрать любые 7 сигналов из следующих:


преобразователь работает;

максимальная частота;

кратковременной исчезновение питания / пониженное напряжение;

предупреждение о перегрузке;

определение выходной частоты (скорости);

второй вход определения частоты (скорости);

третий выход определения частоты (скорости);

предварительная сигнализации рекуперативного тормоза;

предварительная сигнализация функции электронного термореле;

режим управления с пульта управления (PU);

преобразователь готов к работе;

определение выходного тока;

определение нулевого тока;

нижний предел ПИД-регулирования;

верхний редел ПИД-регулирования;

выход ПИД при вращении вперед - назад;

переключение MC1 между питанием от преобразователя и непосредственным питанием от сети;

переключение МС2 между питанием от преобразователя и непосредственным питанием от сети;

переключение МС3 между питанием от преобразователя и непосредственным питанием от сети;

завершение ориентации;

запрос отпускания тормоза;

выход неисправности вентилятора;

предварительная сигнализация перегрева радиатора; преобразователь работает / имеется пусковая команда;

замедление при кратковременном исчезновении питания;

активировано ПИД-регулирование;

перезапуск;

прерывание выхода ПИД;

сигнализация о сроке службы;

выход сигнализации 1,2,3 (сигнал отключения мощности);

интервал обновления среднего значения экономии энергии;

контроль среднего тока;

сигнализация таймера техобслуживания;

дистанционный выход;

выход вращения вперед;

выход вращения назад;

выход низкой скорости;

определение крутящего момента;

выход состояния рекуперации;

автонастройка при запуске завершена;

завершение позиционирования;

выход легкой неполадки и выход сигнализации.

Выход типа "открытый коллектор" (5 точек), релейный выход (2 точки) и код сигнализации преобразователя можно вывести (4 бит) через открытый коллектор


Если используется опция FR-A7AY, FR-A7AR

В дополнение к вышеуказанным режимам работы можно также использовать параметры 313-319 (присвоение функций 7 дополнительным выходным клеммам), с помощью которых можно присвоить следующие четыре сигнала:


срок службы конденсаторов управляющего контура, срок службы конденсаторов главного контура, срок службы охлаждающего вентилятора, срок службы контура ограничения пускового тока (для расширительных клемм FR-A7AR может быть выбрана только положительная логика)


Выход серии импульсов 50 тыс. имп./с

Аналоговый выход

С помощью параметра 54 для функции клеммы FM (вывод серии импульсов) и параметра 158 для выбора функции клеммы АМ (аналоговый выход) вы можете выбрать любые из следующих сигналов:


выходная частота;

ток двигателя (установившееся или пиковое значение);

выходное напряжение;

заданное значение частоты;

рабочая скорость;

крутящий момент двигателя;

выходное напряжение промежуточного звена (установившееся или пиковое значение);

коэффициент нагрузки функции электронного термореле;

входная мощность;

измеритель нагрузки;

ток возбуждения двигателя;

выход опорного напряжения;

коэффициент нагрузки двигателя;

эффект экономии энергии; режим рекуперативного торможения;

заданное значение ПИД;

измеренное значение ПИД;

выходная мощность двигателя;

команда крутящего момента;

команда тока;

создающего крутящий момент;

контроль крутящего момента.

Индикация

Дисплей блока упрвления (FR-PU07/FRDU07)



Рабочее состояние

Выходная частота;

ток двигателя (установившееся или пиковое значение);

выходное напряжение;

заданное заначение частоты;

скорость вращения;

крутящий момент двигателя;

перегрузка;

выходное напряжение промежуточного звена (установившееся или пиковое значение);

коэффициент нагрузки функции электронного термореле;

входная мощность;

выходная мощность;

измеритель нагрузки;

ток возбуждения двигателя;

суммарное время включенного питания;

фактическое время работы;

коэффициент нагрузки двигателя;

суммарная энергия;

эффект экономии энергии;

режим рекуперативного торможения;

заданное значение ПИД;

рассогласование ПИД;

контроль клемм ввода-вывода преобразователя;

индикация опциональных входных клемм;

индикация опциональных выходных клемм;

состояние встроенных опций;

состояние назначения клемм;

команда крутящего момента;

команда тока;

создающего крутящий момент;

импульс обратной связи;

выходная мощность двигателя.

Определение сигнализации После срабатывания защитной функции дисплей показывает сообщение о неисправности. В памяти сохраняются выходное напряжение, выходной ток, частота, суммарное время работы и последние 8 сигнализаций

Интерактивная поддержка оператора Интерактивная поддержка при управлении и поиске неисправностей с помощью справочной функции

Прочее Охлаждение Вентиляторное охлаждение

Класс защиты  *7 IP20

Потеря мощности [кВт] SLD 2,65

LD 2,0

ND 1,54

HD 1,14

Вес преобразователя [кг] 37

Размеры (ШхВхГ)  мм 435х550х250

*1 Указанная номинальная мощность двигателя относится к напряжению двигателя  440В. 200%-ная перегрузочная способность (ND) является заводской настройкой.


*2 При указании номинальной выходной мощности предполагается, что выходное напряжение равно 440 В.


*3 При эксплуатации преобразователей 75К (тип 02160) или больше с настройкой параметра 72 "Выбор частоты ШИМ" более 2 кГц номинальный выходной ток составляет макс. 85%.


 *4 %-ное значение номинального тока перегрузки означает отношение тока перегрузки к номинальному выходному току преобразователя. При циклическом режиме работы необходимо дать преобразователю и двигателю время, чтобы их температура снизилась до номинального значения или ниже, а нагрузка до уровня 100% или ниже. Длительность ожидания можно рассчитать с помощью метода среднеквадратического значения тока (l2 xt).


*5 Максимальное выходное напряжение не превышает напряжение питания. Максимальное выходное напряжение можно изменять в пределах диапазона настройки. Однако значение импульсного напряжения на выходе преобразователя всегда остаётся равным √2 от напряжения питания.


*6 Мощность электропитания может быть различной в зависимости от полного входного сопротивления преобразователя со стороны питания (включая входной реактор и кабели).


*7 FR-DU07: IP40 (за исключением панели управления)       


Купить Mitsubishi FR-A740-01800-ec Преобразователь частоты с платой управления FR-A740, 90кВт в Москве по цене 841 699 руб.

Создано 03.10.2017 Изменено 29.12.2023

Электродвигатель

Похожие объявления

Преобразователь частоты Mitsubishi FR-F740-00126-EC
Состояние: Новый Производитель: Mitsubishi (Япония)
В наличии
Самара (Россия)
27 500
Преобразователи частоты КЕВ
Состояние: Новый Год выпуска: 2014
В наличии
Москва (Россия)
10 000
Преобразователи частоты
Состояние: Новый Производитель: Delta Electronics (Россия)
В наличии
Москва (Россия)
Преобразователи частоты
Состояние: Новый Производитель: Vacon (Финляндия)
В наличии
Москва (Россия)

Интересные статьи партнеров

Вы недавно смотрели