Продам Mitsubishi FR-A740-01800-ec Преобразователь частоты с платой управления FR-A740, 90кВт в Москве
+7(495)640-04-53
Россия, Москва и Московская обл., Москва, ул. Большая Почтовая д. 26, офис 209
Детальное описание
Номинальный ток: 180 А
Номинальная мощность: 55 кВт
Напряжение питания: 3 х380...500 В
Выходное напряжение: трехфазное
Диапазон выходной частоты: 0,2...400 Гц
Выход Номинальная мощность двигателя, кВт *1 120% перегр. способн. (SLD) 90
150% перегр. способн. (LD) 75
200% перегр. способн. (ND) 55
250% перегр. способн. (HD) 45
Номинальный ток, А *3 120% перегр. способн. (SLD) 180
150% перегр. способн. (LD) 144
200% перегр. способн. (ND) 110
250% перегр. способн. (HD) 86
Выходная мощность [кВА] *2 SLD 137
LD 110
ND 100
HD 80
Номинальный ток перегрузки [A] *4 SLD 110% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 120% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 40°С) обратные характеристики времени
LD 120% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 150% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени
ND 150% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 200% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени
HD 200% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 250% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени
Напряжение *5 Трехфазное переменное напряжение, от 0 В до трехфазного переменного напряжения, от 0 В до напряжения питания
Диапазон частот 0,2...400 Гц
Рекуперативный тормозной момент 20% крутящего момента / непрерывно
Вход Напряжение питания Трехфазное, 380–480 В, –15%/+10%
Диапазон напряжений 323–528 В при 50/60 Гц
Частота напряжения питания 50/60 Гц ± 5%
Номинальная входная мощность [кВА] *6 SLD 137
LD 110
ND 100
HD 80
Технические данные управления Способ управления Мягкая ШИМ / ШИМ с высокой несущей частотой (возможен выбор между управлением по характеристике U/f, расширенным векторным управлением магнитного потока и бессенсорным векторным управлением) / векторное управление (если используется опция FR–A7AP)
Разрешающая способность задания частоты Аналоговый ввод
0,015 Гц / 0…50 Гц (клемма 2,4:0…10В/12 бит)
0,03 Гц / 0…50 Гц (клемма 2,4:0…5 В/11 бит, 0…20 мА/11бит, клемма 1: –10…+10 В/12 бит)
0,06 Гц / 0…50 Гц(клемма 1:0...±5В/11 бит)
Цифровой ввод 0,01 Гц
Точность частоты
± 0,2% от максимальной выходной частоты (диапазон температуры 25° ± 10°С) через аналоговый ввод
± 0,01% от заданной выходной частоты (через цифровой ввод)
Характеристики "напряжение-частота" Выбор между постоянным крутящим моментом, переменным крутящим моментом или опциональными гибкими 5-точечными характеристиками U/f
Пусковой крутящий момент 200% 0,3 Гц (0,4 К … 3,7 К), 150% 0,3 Гц (5,5 К или выше) при бессенсорном векторном управлении или векторном управлении)
Повышение крутящего момента Ручное повышение крутящего момента
Время разгона/замедления 0; 0,1 … 3600 с (возможна индивидуальная настройка), можно выбрать линейную или S - образную характеристику разгона/замедления, а также ускорение/замедление компенсации люфта
Характеристики разгона/замедления Линейная или S-образная, выбирается пользователем
Торможение постоянным током Рабочую частоту (0…120 Гц), время работы (0…10 с) и рабочее напряжение (0…30%)можно настроить индивидуально. Торможение постоянным током можно также активировать через цифровой ввод.
Рабочий уровень ограничения тока Возможна настройка рабочего уровня тока ( от 0 до 220%), а также выбор, должна ли использоваться эта функция
Защита двигателя Электронное реле защиты двигателя (номинальный ток регулирует пользователь)
Предельный уровень крутящего момента Возможна настройка предельного значения крутящего момента (от 0 до 400%)
Управляющие сигналы для работы Значение частоты Аналоговый ввод Ввод с помощью поворотной ручки панели управления или прибора параметризации
Цифровой ввод Четырехразрядный двоично-десятичный или 16-битный двоичный (если используется опция FR-A7AX)
Пусковой сигнал Отдельные сигналы для вращения вперед и вращения назад. Можно выбрать вход автоматической самоблокировки пускового сигнала (3-проводной вход)
Входные сигналы Общие
С помощью параметров 178…189 (присвоение функций входным клеммам) можно выбрать любые 12 сигналов из следующих:
предуставки скорости;
дистанционная настройка; контактный останов;
выбор второй функции;
выбор третьей функции;
выбор функции через клемму 4;
выбор толчкового режима;
выбор автоматического перезапуска после кратковременного исчезновения питания;
подхват вращающего двигателя;
вход внешнего термореле;
сигнал деблокировки работы преобразователя (подключение FR-HC/FR-CV);
подключение FR-HC (распознание кратковременного исчезновения питания);
сигнал блокировки управления с панели управления (PU) / внешнего управления;
внешнее включение торможение постоянным током;
клемма деблокировки ПИД-регулирования, сигнал завершения отпускания тормоза;
переключение между управлением с панели управления (PU) и внешним управлением;
выбор нагрузочной характеристики, повышение крутящего момента при вращении взад/вперед;
переключение U/f;
зависящее от нагрузки переключение частоты;
переключение на S-образную характеристику разгона/замедления;
предварительное возбуждение;
останов выходной мощности;
выбор самоблокировки пускового сигнала;
изменение режима управления; выбор предела крутящего момента;
внешний вход активации автонастройки при запуске;
выбор смещения 1,2 крутящего момента;
переключение между П- и ПИ-регулированием;
команда вращения вперед;
команда вращения назад;
сброс преобразователя;
вход для терморезистора с положительным ТКС;
переключение ПИД при вращении вперед-назад;
переключение между PU и NET;
переключение режима управления между NET и внешним управлением;
переключение источника команд.
Ввод серии импульсов 100 тыс. имп./с
Выходные сигналы Рабочее состояние
С помощью параметров 190…196 (присвоение функций выходными клеммами) можно выбрать любые 7 сигналов из следующих:
преобразователь работает;
максимальная частота;
кратковременной исчезновение питания / пониженное напряжение;
предупреждение о перегрузке;
определение выходной частоты (скорости);
второй вход определения частоты (скорости);
третий выход определения частоты (скорости);
предварительная сигнализации рекуперативного тормоза;
предварительная сигнализация функции электронного термореле;
режим управления с пульта управления (PU);
преобразователь готов к работе;
определение выходного тока;
определение нулевого тока;
нижний предел ПИД-регулирования;
верхний редел ПИД-регулирования;
выход ПИД при вращении вперед - назад;
переключение MC1 между питанием от преобразователя и непосредственным питанием от сети;
переключение МС2 между питанием от преобразователя и непосредственным питанием от сети;
переключение МС3 между питанием от преобразователя и непосредственным питанием от сети;
завершение ориентации;
запрос отпускания тормоза;
выход неисправности вентилятора;
предварительная сигнализация перегрева радиатора; преобразователь работает / имеется пусковая команда;
замедление при кратковременном исчезновении питания;
активировано ПИД-регулирование;
перезапуск;
прерывание выхода ПИД;
сигнализация о сроке службы;
выход сигнализации 1,2,3 (сигнал отключения мощности);
интервал обновления среднего значения экономии энергии;
контроль среднего тока;
сигнализация таймера техобслуживания;
дистанционный выход;
выход вращения вперед;
выход вращения назад;
выход низкой скорости;
определение крутящего момента;
выход состояния рекуперации;
автонастройка при запуске завершена;
завершение позиционирования;
выход легкой неполадки и выход сигнализации.
Выход типа "открытый коллектор" (5 точек), релейный выход (2 точки) и код сигнализации преобразователя можно вывести (4 бит) через открытый коллектор
Если используется опция FR-A7AY, FR-A7AR
В дополнение к вышеуказанным режимам работы можно также использовать параметры 313-319 (присвоение функций 7 дополнительным выходным клеммам), с помощью которых можно присвоить следующие четыре сигнала:
срок службы конденсаторов управляющего контура, срок службы конденсаторов главного контура, срок службы охлаждающего вентилятора, срок службы контура ограничения пускового тока (для расширительных клемм FR-A7AR может быть выбрана только положительная логика)
Выход серии импульсов 50 тыс. имп./с
Аналоговый выход
С помощью параметра 54 для функции клеммы FM (вывод серии импульсов) и параметра 158 для выбора функции клеммы АМ (аналоговый выход) вы можете выбрать любые из следующих сигналов:
выходная частота;
ток двигателя (установившееся или пиковое значение);
выходное напряжение;
заданное значение частоты;
рабочая скорость;
крутящий момент двигателя;
выходное напряжение промежуточного звена (установившееся или пиковое значение);
коэффициент нагрузки функции электронного термореле;
входная мощность;
измеритель нагрузки;
ток возбуждения двигателя;
выход опорного напряжения;
коэффициент нагрузки двигателя;
эффект экономии энергии; режим рекуперативного торможения;
заданное значение ПИД;
измеренное значение ПИД;
выходная мощность двигателя;
команда крутящего момента;
команда тока;
создающего крутящий момент;
контроль крутящего момента.
Индикация
Дисплей блока упрвления (FR-PU07/FRDU07)
Рабочее состояние
Выходная частота;
ток двигателя (установившееся или пиковое значение);
выходное напряжение;
заданное заначение частоты;
скорость вращения;
крутящий момент двигателя;
перегрузка;
выходное напряжение промежуточного звена (установившееся или пиковое значение);
коэффициент нагрузки функции электронного термореле;
входная мощность;
выходная мощность;
измеритель нагрузки;
ток возбуждения двигателя;
суммарное время включенного питания;
фактическое время работы;
коэффициент нагрузки двигателя;
суммарная энергия;
эффект экономии энергии;
режим рекуперативного торможения;
заданное значение ПИД;
рассогласование ПИД;
контроль клемм ввода-вывода преобразователя;
индикация опциональных входных клемм;
индикация опциональных выходных клемм;
состояние встроенных опций;
состояние назначения клемм;
команда крутящего момента;
команда тока;
создающего крутящий момент;
импульс обратной связи;
выходная мощность двигателя.
Определение сигнализации После срабатывания защитной функции дисплей показывает сообщение о неисправности. В памяти сохраняются выходное напряжение, выходной ток, частота, суммарное время работы и последние 8 сигнализаций
Интерактивная поддержка оператора Интерактивная поддержка при управлении и поиске неисправностей с помощью справочной функции
Прочее Охлаждение Вентиляторное охлаждение
Класс защиты *7 IP20
Потеря мощности [кВт] SLD 2,65
LD 2,0
ND 1,54
HD 1,14
Вес преобразователя [кг] 37
Размеры (ШхВхГ) мм 435х550х250
*1 Указанная номинальная мощность двигателя относится к напряжению двигателя 440В. 200%-ная перегрузочная способность (ND) является заводской настройкой.
*2 При указании номинальной выходной мощности предполагается, что выходное напряжение равно 440 В.
*3 При эксплуатации преобразователей 75К (тип 02160) или больше с настройкой параметра 72 "Выбор частоты ШИМ" более 2 кГц номинальный выходной ток составляет макс. 85%.
*4 %-ное значение номинального тока перегрузки означает отношение тока перегрузки к номинальному выходному току преобразователя. При циклическом режиме работы необходимо дать преобразователю и двигателю время, чтобы их температура снизилась до номинального значения или ниже, а нагрузка до уровня 100% или ниже. Длительность ожидания можно рассчитать с помощью метода среднеквадратического значения тока (l2 xt).
*5 Максимальное выходное напряжение не превышает напряжение питания. Максимальное выходное напряжение можно изменять в пределах диапазона настройки. Однако значение импульсного напряжения на выходе преобразователя всегда остаётся равным √2 от напряжения питания.
*6 Мощность электропитания может быть различной в зависимости от полного входного сопротивления преобразователя со стороны питания (включая входной реактор и кабели).
*7 FR-DU07: IP40 (за исключением панели управления)
Создано 03.10.2017 Изменено 29.12.2023