Продам D4N-912H Концевой выключатель безопасности, Регулируемый рычаг с роликом, фиксируемый (металл. рычаг, резиновый ролик) в Москве
+7(495)640-04-53
Россия, Москва и Московская обл., Москва, ул. Большая Почтовая д. 26, офис 209
Детальное описание
Механизм управления Привязка
Привод Регулируемый роликовый рычаг
50 диам. x 8 Металлический рычаг, Резиновый ролик от 32 до 66 R Тип замка формы
частота 50/60 Гц
Форма обратной связи 1NC / 1NO
нагрузка Общая нагрузка / Микронагрузка
Защитный контур Классификация защиты от поражения электрическим током: Класс II (двойная изоляция)
Устройство защиты от короткого замыкания: 10 A тип предохранителя gI или gG (IEC60269)
Размер кабелепровода Разъем M12
Количество каналов 1
Температура окружающей среды Эксплуатация: от -30 до 70 ℃
(без обледенения)
Влажность окружающей среды Эксплуатация: макс.
(без конденсации)
Допустимая рабочая частота (механически) 30 операций / 1 минута макс.
Допустимая рабочая частота (электрически) 30 операций / 1 минута макс.
Сопротивление контактов (начальное значение) 25 мОм макс.
Изоляционное сопротивление 100 МОм мин.
Импульсное выдерживаемое напряжение Между каждой клеммой одинаковых полярностей: 2,5 кВ
Между каждой клеммой разных полярностей: 4 кВ
Между каждым терминалом и неживо-металлической частью: 6 кВ
Долговечность (механически) 15 000 000 операций мин.
(Температура, влажность: от 5 до 35 ℃, относительная влажность от 40 до 70%)
Долговечность (электрически) 300 000 операций мин. (10 А при 250 В переменного тока) 500 000 операций мин. (3 А при 250 В перем. Тока)
(температура, влажность: от 5 до 35 ℃, от 40 до 70% относительной влажности)
Сопротивление вибрации (неисправность) От 10 до 55 Гц, 0,75 мм одной амплитуды
Ударостойкость (разрушение) 1000 м / с ** 2
Ударное сопротивление (неисправность) 300 м / с ** 2
Степень загрязнения 3 (EN60947-5-1)
Степень защиты IP67
Рабочая сила (OF) Стандартное значение 4,5 Н макс.
Сила освобождения (RF) Стандартное значение 0,4 N мин.
Предварительная поездка (PT) Стандартное значение от 18 до 27 °
Перелет (OT) Стандартное значение 40 ° мин.
Дифференциал движения (MD) Стандартное значение 14 ° макс.
Всего путешествий (TT) Исходное значение 80 °
Создано 01.11.2017 Изменено 29.12.2023