Детальное описание

Области применения контакторов Siemens Sirius 3RT10361BM44

для коммутации двигателей до 250 кВт / 400 В

для 4-х полюсной коммутации двигателей до 140 А / 400 В

для коммутации омических нагрузок до 97 кВт / 400 В

для коммутации конденсаторов от 15 до 50 квар / 400 В

контакторы связи (интерфейс) до 11 кВт.

Достоинства контакторов Siemens Sirius 3RT1036-1BM44

Большой механический и электрический ресурс

Продолжительные межремонтные интервалы, экономия затрат на запасные части и аппараты

Только 4 типоразмера для мощностей от 3 до 45 кВт

Простота возможного расширения, одинаковые габариты даже при более высокой мощности

До 60С монтаж "вплотную" без ухудшения параметров Вспомогательные выключатели и монтажные элементы на разъемах. Схемное обрамление без проводного монтажа.

Возможность использования при более высоких температурах, гибкость применения. Упрощенный монтаж, отсутствие затрат на проводной монтаж, экономия времени.

Простота обращения.

Монтаж и демонтаж контакторов без инструмента. Время монтажа сокращено до минимума.

Катушка с 4 выводами в S0 по S3

Любое подсоединение в зависимости от наличия места и прокладки линии, простая навеска реле защиты от перегрузки или автоматов.

Технические характеристики 3RT10361BM44

CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V, DC 220 V, 3-POLE, 2 NO + 2 NC, SIZE S2, SCREW CONNECTION

Фирменное название продукта SIRIUS

Наименование продукта силовой контактор

Общие технические данные:

Габаритные размеры контактора S2

Напряжение изоляции

расчетное значение 690 V

Степень загрязнения 3

Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение 6 kV

Максимально допустимое напряжение для надёжного размыкания

между катушкой и главными контактами согласно EN 60947-1 400 V

Степень защиты IP

с лицевой стороны IP00

для подключаемой клеммы IP00

Стойкость к шоку

при прямоугольном импульсе

— при постоянном токе 10g / 5 ms, 5g / 10 ms

при синусовом импульсе

— при постоянном токе 15g / 5 ms, 8g / 10 ms

Механический срок службы (коммутационные циклы)

контактора типовое 10 000 000

контактора с насаженным электронным вспомогательным блоком выключателей типовое 5 000 000

контактора с насаженным вспомогательным блоком выключателей типовое 10 000 000

Условия окружающей среды:

Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное 2 000 m

Температура окружающей среды

во время эксплуатации -25 ... +60 °C

во время хранения -55 ... +80 °C

Цепь главного тока:

Количество замыкающих контактов для главных контактов 3

Количество размыкающих контактов для главных контактов 0

Рабочий ток

при AC-1 при 400 В

— при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение 60 A

при AC-1 до 690 В

— при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение 60 A

— при температуре окружающей среды 60 °C расчетное значение 55 A

при AC-3

— при 400 В расчетное значение 50 A

— при 690 В расчетное значение 24 A

Поперечное сечение подключаемого провода в основной цепи тока при AC-1

при 60 °C минимально допустимое 16 mm

при 40 °C минимально допустимое 16 mm

Рабочий ток для ок. 200000 коммутационных циклов при AC-4

при 400 В расчетное значение 24 A

при 690 В расчетное значение 12,6 A

Рабочий ток

при 1 токопроводе при DC-1

— при 24 В расчетное значение 55 A

— при 110 В расчетное значение 4,5 A

при 2 токопроводах в ряд при DC-1

— при 24 В расчетное значение 55 A

— при 110 В расчетное значение 25 A

при 3 токопроводах в ряд при DC-1

— при 24 В расчетное значение 55 A

— при 110 В расчетное значение 55 A

Рабочий ток

при 1 токопроводе при DC-3 при DC-5

— при 24 В расчетное значение 35 A

— при 110 В расчетное значение 2,5 A

при 2 токопроводах в ряд при DC-3 при DC-5

— при 110 В расчетное значение 25 A

— при 24 В расчетное значение 55 A

при 3 токопроводах в ряд при DC-3 при DC-5

— при 110 В расчетное значение 55 A

— при 24 В расчетное значение 55 A

Эксплуатационная мощность

при AC-1

— при 230 В при 60 °C расчетное значение 22 kW

— при 400 В расчетное значение 38 kW

— при 690 В расчетное значение 66 kW

— при 690 В при 60 °C расчетное значение 66 kW

при AC-2 при 400 В расчетное значение 22 kW

при AC-3

— при 230 В расчетное значение 15 kW

— при 400 В расчетное значение 22 kW

— при 500 В расчетное значение 30 kW

— при 690 В расчетное значение 22 kW

Эксплуатационная мощность для ок. 200000 коммутационных циклов при AC-4

при 400 В расчетное значение 12,6 kW

при 690 В расчетное значение 11,4 kW

Тепловой кратковременный ток ограничен до 10 с 400 A

Мощность потерь [Вт] при AC-3 при 400 В при расчетном значении рабочего тока на проводник 5 W

Частота включений на холостом ходу

при постоянном токе 1 500 1/h

Частота коммутации

при AC-1 максимальное 1 000 1/h

при AC-2 максимальное 400 1/h

при AC-3 максимальное 800 1/h

при AC-4 максимальное 300 1/h

Цепь тока управления/ управление:

Вид напряжения управляющего напряжения питания Постоянный ток

Управляющее напряжение питания при постоянном токе

расчетное значение 220 V

Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение электромагнитной катушки при постоянном токе 0,8 ... 1,1

Мощность втягивания электромагнитной катушки при постоянном токе 13,3 W

Мощность на удержание электромагнитной катушки при постоянном токе 13,3 W

Задержка закрытия

при постоянном токе 60 ... 100 ms

Задержка открытия

при постоянном токе 20 ... 25 ms

Продолжительность электрической дуги 10 ... 15 ms

Вспомогательный контур:

Количество размыкающих контактов

для вспомогательных контактов

— включающийся без выдержки времени 2

Количество замыкающих контактов

для вспомогательных контактов

— включающийся без выдержки времени 2

Рабочий ток при AC-12 максимальное 10 A

Рабочий ток при AC-15 при 230 В расчетное значение 6 A

Рабочий ток при AC-15 при 400 В расчетное значение 3 A

Рабочий ток при DC-12

при 60 В расчетное значение 6 A

при 110 В расчетное значение 3 A

при 220 В расчетное значение 1 A

Рабочий ток при DC-13

при 24 В расчетное значение 10 A

при 60 В расчетное значение 2 A

при 110 В расчетное значение 1 A

при 220 В расчетное значение 0,3 A

Надёжность контакта вспомогательных контактов одно неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА)

Номинальная нагрузка UL/CSA:

Допустимая нагрузка вспомогательных контактов согласно UL A600 / Q600

защита от коротких замыканий

Исполнение плавкой вставки предохранителя

для защиты от короткого замыкания основной цепи тока

— при типе координации 1 необходимое предохранитель gL/gG: 160 A

— при типе координации 2 необходимое предохранитель gL/gG: 80 A

для защиты от короткого замыкания вспомогательного переключателя необходимое предохранитель gL/gG: 10 A

Монтаж/ крепление/ размеры:

Вид крепления винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022

последовательный монтаж да

Высота 112 mm

Ширина 55 mm

Глубина 179 mm

соблюдаемое расстояние

до заземленных частей

— сбоку 6 mm

Подсоединения/ клеммы:

Исполнение электрического подключения

для главной электрической цепи винтовой зажим

для вспомогательных цепей и цепей управления винтовой зажим

Вид подключаемых поперечных сечений проводов

для главных контактов

— однопроводный 2x (0,75 ... 16 мм)

— многопроводный 2x (0,75 ... 25 мм)

— одножильного или многожильного 2x (0,75 ... 16 мм)

— тонкопроволочный с обработкой концов жил 2x (0,75 ... 16 мм)

— тонкопроволочный без заделки концов кабеля 2x (0,75 ... 16 мм)

при проводах AWG для главных контактов 2x (18 ... 2)

Вид подключаемых поперечных сечений проводов

для вспомогательных контактов

— однопроводный 2x (0,5 ... 1,5 мм), 2x (0,75 ... 2,5 мм), макс. 2x (0,75 ... 4 мм)

— тонкопроволочный с обработкой концов жил 2x (0,5 ... 1,5 мм), 2x (0,75 ... 2,5 мм)

при проводах AWG для вспомогательных контактов 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12