Продам T0-2-1/I1/SVB выключатель, 3 полюс, 440 В, 20 A, EATON MOELLER



T0-2-1/I1/SVB выключатель, 3 полюс, 440 В, 20 A, EATON MOELLER

Объявление не актуально!

Детальное описание

Здравствуйте! Вы попали на доску объявлений. Мы предлагаем Широкий ассортимент отечественного и импортного оборудования. Работаем за наличный и безналичный расчет. Наличие уточняйте по телефонам у менеджеров.

Если цена Вас не устраивает свяжитесь с нами, мы с удовольствием рассмотрим все Ваши предложения.


Выключатели
Конструкция Поверхностный монтаж
Основной тип для ... монтажной формы T0-2-1 / ...
Монтажная форма I1 / SVB
Количество полюсов M 3
Описание В качестве устройства аварийного останова
Генеральная
Стандарты
IEC / EN 60947, VDE 0660,
IEC / EN 60204, CSA, UL
Выключатели-разъединители
IEC / EN 60947-3
Переключение нагрузки на
IEC / EN 60947-3
Продолжительность жизни, механические операции × 106 1
Максимальная рабочая частота Операции / ч 3000
Климатическая защита Влажное тепло, постоянное, согласно IEC
60068-2-78; Влажное тепло,
1
Циклический, согласно IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды
Открытая ° C -25 ... 50
Закрытая ° C -25 ... 40
Монтажное положение По требованию
Устойчивость к механическому удару
IEC 60068-2-27
Полусинусоидальный
Shock 20 ms g> 15
О КОМПАНИИ
Номинальное рабочее напряжение Ue V AC 690
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp V AC 6000
Категория перенапряжения / загрязнение
Степень III / 3
Номинальный непрерывный ток
Открыть Iu A 20
В приложении Iu A 20
Номинальная нагрузка с прерывистым режимом
Работа, класс 12
AB 25% DF × Ie 2
AB 40% DF × Ie 1,6
AB 60% DF × Ie 1,3
Короткое замыкание
Предохранитель A gG / gL 20
Номинальная кратковременная стойкость
Ток (ток 1 с) Icw Arms 320
Безопасная изоляция по VDE 0106 Part
101 и часть 101 / A1
Между контактами V AC 440
Углы переключения °
90
60
45
30
Контактные блоки 11
Разрывные контакты макс. 22
Текущие потери тепла на контакт при
Т.е.
Вт 0,6
Вместимость терминала
Твердый или многожильный мм2 1 × (1 - 2,5)
2 × (1 - 2,5)
Гибкий с наконечником по DIN
46228 мм2 1 × (0,75 - 1,5)
2 × (0,75 - 1,5)
Винтовой зажим M3.5
2
Момент затяжки Нм 1
Коммутационная способность
AC
Номинальная грузоподъемность cos =
0,35 А 130
Номинальная отключающая способность, двигатель
Выключатель нагрузки cos = 0,35
230 В A 100
400 В A 110
500 В A 80
690 В A 60
Номинальный рабочий ток 440 В
Выключатель нагрузки AC-21A Ie A 20
Электродвигатель нагрузки двигателя AC-3
рейтинг
230 В P кВт 3
230 В Звезд-дельта P кВт 4
400 В P кВт 4
400 В Звезд-треугольник P кВт 5,5
500 В P кВт 5,5
500 В Звезд-треугольник P кВт 7,5
690 В P кВт 4
690 В Звезд-треугольник P кВт 5,5
AC-23A Выключатели нагрузки двигателя
(Обслуживание главных выключателей
Переключатели)
230 В P кВт 3,5
400 В P кВт 6,5
500 В P кВт 13
Номинальный рабочий ток
Переключатель AC-15
230 В Ie A 6
400 В Ie A 4
500 В Ie A 2
ОКРУГ КОЛУМБИЯ
DC-1, выключатели нагрузки L / R
= 1 мс
Номинальный рабочий ток Ie A 10
Напряжение на контактную пару в серии V 60
DC-21A
3
Номинальный рабочий ток 240 В Ie A 1
240 V Количество контактов 1
DC-23A, выключатель нагрузки двигателя L / R
= 15 мс
24 В
Номинальный рабочий ток Ie A 10
Количество контактов 1
48 В
Номинальный рабочий ток Ie A 10
Количество контактов 2
60 В
Номинальный рабочий ток Ie A 10
Количество контактов 3
120 В
Номинальный рабочий ток Ie A 5
Количество контактов 3
240 В
Номинальный рабочий ток Ie A 5
Контакты Количество 5
DC-13, Управляющие переключатели L / R =
50 мс
Номинальный рабочий ток Ie A 10
Напряжение на контактную пару в серии V 32
Надежность цепи управления при 24 В
DC, 10 мА Вероятность отказа HF
<10 -5, <1 ошибка в 100000
Операции
Заметки
Примечания Для механического удара
Сопротивление: T3 ... / I ...> 12g
Применяется к T0 (3) ... / SVB:
Изоляционные характеристики
IEC / EN 60947 U для номинальных
Рабочее напряжение до
500 В переменного тока
Применяется к рейтингу
Непрерывный ток Iu
Контакт: с
T5-4-8344 / I5 макс. 95 А
Для предельной емкости,
Многожильный и гибкий:
T0 (3), (6), (8) ...: Максимальное
Из 2 размеров поперечного сечения
Допустимая разница
Между 2 проводами
T5 (B) -...: максимум 1
4
Размер поперечного сечения
Допустимая разница
Между 2 проводами
Для типа T8-3-8342 / ...
Применяется следующее: переключение
Угол = 90 ° и плоский
Соединение = 1 шина 25 ×
5 или 2 сборных шины 20 ×

Создано 15.03.2017 Изменено 17.01.2018