Продам LC1D18BNE Контактор 3-полюсный, 18А, 24-60 AC/DC Schneider Electric в Москве
+7(495)640-04-53
Россия, Москва и Московская обл., Москва, ул. Большая Почтовая д. 26, офис 209
Детальное описание
Основные характеристики
Серия
TeSys
TeSys Deca
Серия
TeSys Deca
Тип продукта
Контактор
Краткое название устройства
LC1D
Применение контактора
Активная нагрузка
Управление электродвигателем
Категория применения
AC-1
AC-3
AC-3e
Описание полюсов
3P
[Ue] номинальное рабочее напряжение
Силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 25...400 Hz
[Ie] номинальный рабочий ток
18 A 60 °C) в <= 440 В AC-3 для Силовая цепь
32 A 60 °C) в <= 440 В AC-1 для Силовая цепь
18 A 60 °C) в <= 440 В AC-3e для Силовая цепь
[Uc] control circuit voltage
24...60 В Переменный ток 50/60 Гц
24...60 В Постоянный ток
Дополнительные характеристики
Мощность двигателя, кВт
4 kW в 220...230 В Переменный ток 50 Гц (AC-3)
7,5 kW в 380...400 V Переменный ток 50 Гц (AC-3)
9 kW в 415 В Переменный ток 50 Гц (AC-3)
9 kW в 440 В Переменный ток 50 Гц (AC-3)
10 kW в 500 В Переменный ток 50 Гц (AC-3)
10 kW в 660...690 В Переменный ток 50 Гц (AC-3)
4 kW в 220...230 В Переменный ток 50 Гц (AC-3e)
7,5 kW в 380...400 V Переменный ток 50 Гц (AC-3e)
9 kW в 415 В Переменный ток 50 Гц (AC-3e)
9 kW в 440 В Переменный ток 50 Гц (AC-3e)
10 kW в 500 В Переменный ток 50 Гц (AC-3e)
10 kW в 660...690 В Переменный ток 50 Гц (AC-3e)
Мощность двигателя, л.с.
1 hp в 115 V Переменный ток 60 Гц для 1 фаза электродвигатели
3 hp в 230/240 V Переменный ток 60 Гц для 1 фаза электродвигатели
5 hp в 200/208 V Переменный ток 60 Гц для 3 фазы электродвигатели
5 hp в 230/240 V Переменный ток 60 Гц для 3 фазы электродвигатели
10 hp в 460/480 V Переменный ток 60 Гц для 3 фазы электродвигатели
15 hp в 575/600 V Переменный ток 60 Гц для 3 фазы электродвигатели
Код совместимости
LC1D
Конфигурация главных контактов
3 Н.О.
Защитная крышка
С
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду
10 A в <60 °C для цепь сигнализации
32 A в <60 °C для Силовая цепь
Номинальная включающая способность Irms
140 A Переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
250 A Постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
300 A в 440 В для Силовая цепь в соответствии с ГОСТ IEC 60947
Номинальная отключающая способность
300 A в 440 В для Силовая цепь в соответствии с ГОСТ IEC 60947
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
100 A - 1 с для цепь сигнализации
120 A - 500 мс для цепь сигнализации
140 A - 100 мс для цепь сигнализации
40 A в <40 °C - 10 мин для Силовая цепь
84 A в <40 °C - 1 мин для Силовая цепь
145 A в <40 °C - 10 с для Силовая цепь
240 A в <40 °C - 1 с для Силовая цепь
Соответствующий номинал предохранителя
10 A gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
50 A gG в <= 690 V координация тип 1 для Силовая цепь
35 A gG в <= 690 V координация тип 2 для Силовая цепь
Среднее полное сопротивление
2,5 мОм - Ith 32 A 50 Гц для Силовая цепь
Мощность, рассеиваемая одним полюсом
2,5 W AC-1
0,8 W AC-3
0,8 W AC-3e
[Ui] номинальное напряжение изоляции
Силовая цепь: 690 миля в соответствии с IEC 60947-4-1
Цепь сигнализации: 690 миля в соответствии с IEC 60947-1
Категория перенапряжения
III
Степень загрязнения
3
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на
6 кВ в соответствии с ГОСТ IEC 60947
Безопасный уровень надежности
B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
Механическая износостойкость
15 млн. циклов
Электрическая износостойкость
2,2 млн. циклов 15 A AC-3 при Ue <= 440 В
0,9 млн. циклов 32 A AC-1 при Ue <= 440 В
2,2 млн. циклов 15 A AC-3e при Ue <= 440 В
Тип цепи управления
Пер./пост. тока в 50/60 Гц AC/DC electronic
Технология использования катушек
Встроенное двунаправленное ограничение пиков
пределы напряжения цепи управления
<= 0,1 Uc -40…70 °C отпускание пер./пост. тока
0,85...1,1 Uc -40…60 °C находится в состоянии работы Переменный ток
0,8...1,1 Uc -40…60 °C находится в состоянии работы Постоянный ток
1...1.1 Uc 60…70 °C находится в состоянии работы пер./пост. тока
Потребляемая мощность при срабатывании
15 VA 50/60 Гц 20 °C)
Пусковая мощность, Вт
14 W 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, В·А
0,9 VA 50/60 Гц 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, Вт
0,6 W в 20 °C
Теплоотдача
0,6 W в 50/60 Гц
время работы
45...55 ms включение
20...90 ms отключение
Максимальная частота коммутации
3600 цикл/ч в <60 °C
Соединения – клеммы
Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 mm² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника
Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 mm² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника
Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 mm² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником
Цепь управления: винтовой зажим 2 1…2,5 mm² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником
Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 mm² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 mm² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Силовая цепь: винтовой зажим 1 1,5…6 mm² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника
Силовая цепь: винтовой зажим 2 1,5…6 mm² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника
Силовая цепь: винтовой зажим 1 1…6 mm² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником
Силовая цепь: винтовой зажим 2 1…4 mm² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником
Силовая цепь: винтовой зажим 1 1,5…6 mm² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Силовая цепь: винтовой зажим 2 1,5…6 mm² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Момент затяжки
Цепь управления: 1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
Цепь управления: 1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
Силовая цепь: 1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
Силовая цепь: 1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
Силовая цепь: 1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2
Цепь управления: 1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2
Вспомогательные контакты
1 Н.О. + 1 Н.З.
Тип вспом. контактов
Тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
Частота цепи сигнализации
25...400 Гц
Минимальное коммутируемое напряжение
17 миля для цепь сигнализации
Минимальный коммутируемый ток
5 мА для цепь сигнализации
Сопротивление изоляции
> 10 МОм для цепь сигнализации
Время без перекрытия
1,5 ms при снятии напряжения между НЗ и НО контактом
1,5 ms при подаче напряжения между НЗ и НО контактом
Способ монтажа
Рейка
Монтаж на панель
Создано 02.11.2023 Изменено 13.05.2024