Продам 3RT1526-1AG20 Контактор SIEMENS AC-3 40A, 11кВт в Москве



3RT1526-1AG20 Контактор SIEMENS AC-3 40A, 11кВт
Цена
11 487
В наличии
Москва (Россия)
Состояние: Новый
Контакты
promelectrica
Безымянный

+7(495)640-04-53

ООО «Промэлектрика»

Россия, Москва и Московская обл., Москва, ул. Большая Почтовая д. 26, офис 209


Детальное описание

Фирменное название продукта SIRIUS
Наименование продукта силовой контактор
Общие технические данные:
Габаритные размеры контактора S0
Напряжение изоляции
● расчетное значение 690 V
Степень загрязнения 3
Степень защиты IP
● с лицевой стороны IP20
Механический срок службы (коммутационные циклы)
● контактора типовое 10 000 000
● контактора с насаженным электронным вспомогательным блоком выключателей типовое 5 000 000
● контактора с насаженным вспомогательным блоком выключателей типовое 10 000 000
Условия окружающей среды:
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное 2 000 m
Температура окружающей среды
● во время эксплуатации -25 ... +60 °C
● во время хранения -55 ... +80 °C
Цепь главного тока:
Количество замыкающих контактов для главных контактов 2
Количество размыкающих контактов для главных контактов 2
Рабочий ток
● при AC-1 до 690 В
— при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение 40 A
— при температуре окружающей среды 60 °C расчетное значение 35 A
● при AC-2 при AC-3 при 400 В
— на замыкающий контакт расчетное значение 25 A
— на размыкающий контакт расчетное значение 25 A
Поперечное сечение подключаемого провода в основной цепи тока при AC-1
● при 60 °C минимально допустимое 10 mm²
● при 40 °C минимально допустимое 10 mm²
Рабочий ток
● при 1 токопроводе при DC-1
— при 24 В расчетное значение 35 A
— при 110 В расчетное значение 4,5 A
— при 220 В расчетное значение 1 A
— при 440 В расчетное значение 0,4 A
● при 2 токопроводах в ряд при DC-1
— при 24 В расчетное значение 35 A
— при 110 В расчетное значение 35 A
— при 220 В расчетное значение 5 A
— при 440 В расчетное значение 1 A
Рабочий ток
● при 1 токопроводе при DC-3 при DC-5
— при 24 В на размыкающий контакт расчетное значение 20 A
— при 24 В на замыкающий контакт расчетное значение 20 A
— при 110 В на размыкающий контакт расчетное значение 1,25 A
— при 110 В на замыкающий контакт расчетное значение 2,5 A
— при 220 В на размыкающий контакт расчетное значение 0,5 A
— при 220 В на замыкающий контакт расчетное значение 1 A
— при 440 В на размыкающий контакт расчетное значение 0,045 A
— при 440 В на замыкающий контакт расчетное значение 0,09 A
● при 2 токопроводах в ряд при DC-3 при DC-5
— при 110 В на размыкающий контакт расчетное значение 7,5 A
— при 110 В на замыкающий контакт расчетное значение 15 A
— при 220 В на размыкающий контакт расчетное значение 1,5 A
— при 220 В на замыкающий контакт расчетное значение 3 A
— при 24 В на размыкающий контакт расчетное значение 35 A
— при 24 В на замыкающий контакт расчетное значение 35 A
— при 440 В на размыкающий контакт расчетное значение 0,135 A
— при 440 В на замыкающий контакт расчетное значение 0,27 A
Эксплуатационная мощность
● при AC-1
— при 230 В расчетное значение 15 kW
— при 400 В расчетное значение 26 kW
● при AC-2 при AC-3
— при 230 В на размыкающий контакт расчетное значение 5,5 kW
— при 230 В на замыкающий контакт расчетное значение 5,5 kW
— при 400 В на размыкающий контакт расчетное значение 11 kW
— при 400 В на замыкающий контакт расчетное значение 11 kW
Мощность потерь [Вт] при AC-3 при 400 В при расчетном значении рабочего тока на проводник 1,6 W
Частота коммутации
● при AC-1 максимальное 1 000 1/h
Цепь тока управления/ управление:
Вид напряжения управляющего напряжения питания Переменный ток
Управляющее напряжение питания при переменном токе
● при 50 Гц расчетное значение 110 V
● при 60 Гц расчетное значение 110 V
Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе
● при 50 Гц 0,8 ... 1,1
● при 60 Гц 0,8 ... 1,1
Кажущаяся мощность втягивания электромагнитной катушки при переменном токе 64 V·A
● при 50 Гц 64 V·A
Коэффициент мощности индуктивный при мощности втягивания катушки 0,72
● при 50 Гц 0,72
Кажущаяся мощность на удержание электромагнитной катушки при переменном токе 8,4 V·A
● при 50 Гц 8,4 V·A
Коэффициент мощности индуктивный при мощности удержания катушки 0,24
● при 60 Гц 0,24
Задержка закрытия
● при переменном токе 6 ... 30 ms
● при постоянном токе 30 ... 90 ms
Задержка открытия
● при переменном токе 13 ... 25 ms
● при постоянном токе 13 ... 40 ms
Продолжительность электрической дуги 10 ... 15 ms
Исполнение управления коммутационного привода обычный
Остаточный ток электроники при управлении сигналом <0>
● при переменном токе при 230 В максимально допустимое 0,006 A
Вспомогательный контур:
Количество размыкающих контактов
● для вспомогательных контактов
— включающийся без выдержки времени 0
Количество замыкающих контактов
● для вспомогательных контактов
— включающийся без выдержки времени 0
Рабочий ток при AC-12 максимальное 10 A
● Рабочий ток при AC-15 при 230 В расчетное значение 6 A
● Рабочий ток при AC-15 при 400 В расчетное значение 3 A
Рабочий ток при DC-12
● при 60 В расчетное значение 6 A
● при 110 В расчетное значение 3 A
● при 220 В расчетное значение 1 A
Рабочий ток при DC-13
● при 24 В расчетное значение 10 A
● при 60 В расчетное значение 2 A
● при 110 В расчетное значение 1 A
● при 220 В расчетное значение 0,3 A
Надёжность контакта вспомогательных контактов одно неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА) защита от коротких замыканий
Исполнение плавкой вставки предохранителя
● для защиты от короткого замыкания основной цепи тока
— при типе координации 1 необходимое предохранитель gL/gG: 63 A
— при типе координации 2 необходимое предохранитель gL/gG: 35 A
● для защиты от короткого замыкания вспомогательного переключателя необходимое предохранитель gL/gG: 10 A
Монтаж/ крепление/ размеры:
Монтажное положение
при вертикальной монтажной поверхности +/-180° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 30° откидываемый вперед и назад
Вид крепления винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной онтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022
● последовательный монтаж да
Высота 85 mm
Ширина 61 mm
Глубина 91 mm
Соблюдаемое расстояние
● до заземленных частей
— сбоку 6 mm
Подсоединения/ клеммы:
Исполнение электрического подключения
● для главной электрической цепи винтовой зажим
● для вспомогательных цепей и цепей управления винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов
● для главных контактов
— однопроводный 2x (1 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 6 мм²), макс. 2x 10 мм²
— одножильного или многожильного 2x (1 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 6 мм²), max. 2x 10 мм²
— тонкопроволочный с обработкой концов жил 2x (1 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 6 мм²)
● при проводах AWG для главных контактов 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12
Вид подключаемых поперечных сечений проводов
● для вспомогательных контактов
— однопроводный 2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²), макс. 2x (0,75 ... 4 мм²)
— одножильного или многожильного 2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²), max. 2x (0,75 ... 4 мм²)
— тонкопроволочный с обработкой концов жил 2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)
● при проводах AWG для вспомогательных контактов 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12
Безопасность:
Частота отказов (значение интенсивности отказов)
● при низкой частоте запроса согласно SN 31920 100 F

Купить 3RT1526-1AG20 Контактор SIEMENS AC-3 40A, 11кВт в Москве по цене 11 487 руб.