Детальное описание
Ассортимент продукции TeSys D
Продукт или компонент
тип замыкатель
Краткое название устройства LC1D
Контакторное приложение Управление двигателем
Резистивная нагрузка
Категория использования AC-1
AC-3
Описание поляков 3P
Контакт полюса питания
состав
3 НЕТ
[Ue] рассчитан на работу
напряжение
<= 300 В постоянного тока для силовой цепи
<= 690 В переменного тока 25 ... 400 Гц для силовой цепи
9 A (<= 60 ° C) при <= 440 В переменного тока AC-3 для силовой цепи
25 A (<= 60 ° C) при <= 440 В переменного тока AC-1 для силовой цепи
Мощность двигателя кВт 5,5 кВт при 660 ... 690 В переменного тока 50/60 Гц
5,5 кВт при 500 В переменного тока 50/60 Гц 4 кВт при 415 ... 440 В переменного тока 50/60 Гц 4 кВт при 380 ... 400 В переменного тока 50/60 Гц
2,2 кВт при 220 ... 230 В переменного тока 50/60 Гц
Мощность двигателя HP (UL /CSA)
7,5 л.с. при 575/600 В переменного тока 50/60 Гц для трехфазных двигателей
5 л.с. при 460/480 В переменного тока 50/60 Гц для трехфазных двигателей 2 л.с. при 230/240 В переменного тока 50/60 Гц для трехфазных двигателей 2 л.с. при 200/208 В переменного тока 50/60 Гц для 3-фазных двигателей 1 л.с. при 230/240 В переменного тока 50/60 Гц для однофазных двигателей
0,5 л.с. при 115 В переменного тока 50/60 Гц для однофазных двигателей
Тип цепи управления AC 50/60 Гц
Напряжение управляющей цепи 600 В переменного тока 50/60 Гц
Вспомогательная контактная композиция
1 NO + 1 NC
[Uimp] рассчитанный импульс
выдержать напряжение
6 кВ в соответствии с IEC 60947
Категория перенапряжения III
[Ith] обычный свободный
воздушный тепловой ток
10 A при <= 60 ° C для цепи сигнализации
25 A при <= 60 ° C для силовой цепи
Производительность Irms
250 A DC для схемы сигнализации, соответствующей IEC
60947-5-1
140 A AC для цепи сигнализации, соответствующей IEC
60947-5-1
250 A при напряжении 440 В для силовой цепи, соответствующей IEC
60947
Номинальная разрывная способность
250 A при напряжении 440 В для силовой цепи, соответствующей IEC
60947
[Icw] оценил кратковременную
выдерживаемый ток
61 A <= 40 ° C 1-минутная силовая цепь
30 A <= 40 ° C 10-минутная силовая цепь
140 Сигнальная цепь 100 мс
120 Сигнальная цепь 500 мс
100 A 1 s сигнальная схема
210 A <= 40 ° C Силовая цепь 1 с
105 A <= 40 ° C Силовая цепь 10 с
Соответствующий номинал предохранителя 20 A gG при <= 690 В координатный тип 2 для питания
25 A gG при <= 690 В координатный тип 1 для питания
схема
10 A gG для схемы сигнализации, соответствующей IEC
60947-5-1
[Ui] номинальная изоляция
напряжение
600 В для сертификатов цепи сигнализации UL
600 В для сертификатов цепи сигнализации CSA
690 В для схемы сигнализации, соответствующей IEC
60947-1
600 В для сертификатов силовых цепей UL
600 В для сертификатов силовых цепей CSA
690 В для силовой цепи, соответствующей IEC 60947-4-1
Электрическая прочность 2 Mcycles 9 AC-3 при Ue <= 440 В
0,6 мкл 25 А AC-1 при Ue <= 440 В
Рассеиваемая мощность за
столб
0,2 Вт AC-3
1,56 Вт AC-1
Защитная крышка С
Монтажная опорная плита
рельсовый
Стандарты EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 № 14
Сертификаты продукции BV
CCC
CSA
DNV
GL
ГОСТ
RINA
UL
LROS
Соединения - клеммы Схема управления: винтовые клеммы 2 кабеля (кабелей)
1 ... 4 мм² - жесткость кабеля: сплошная - без конца кабеля
Цепь управления: винтовые зажимы 1 кабель (ы)
1 ... 4 мм² - жесткость кабеля: сплошная - без конца кабеля
Цепь управления: винтовые клеммы 2 кабеля (кабелей)
1 ... 2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкая - с кабелем
Цепь управления: винтовые зажимы 1 кабель (ы)
1 ... 4 мм² - жесткость кабеля: гибкая - с кабелем
Цепь управления: винтовые клеммы 2 кабеля (кабелей)
1 ... 4 мм² - жесткость кабеля: гибкая - без кабеля
Цепь управления: винтовые зажимы 1 кабель (ы)
1 ... 4 мм² - жесткость кабеля: гибкая - без кабеля
Цепь питания: винтовые клеммы 2 кабеля (ов) 1 ... 4
мм² - жесткость кабеля: сплошная - без конца кабеля
Силовая цепь: винтовые клеммы 1 кабель (ы) 1 ... 4
мм² - жесткость кабеля: сплошная - без конца кабеля
Силовая цепь: винтовые клеммы 2 кабеля (ов)
1 ... 2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкая - с кабелем
Силовая цепь: винтовые клеммы 1 кабель (ы) 1 ... 4
мм² - жесткость кабеля: гибкая - с кабелем
Цепь питания: винтовые клеммы 2 кабеля (ов) 1 ... 4
мм² - жесткость кабеля: гибкая - без конца кабеля
Силовая цепь: винтовые клеммы 1 кабель (ы) 1 ... 4
мм² - жесткость кабеля: гибкая - без конца кабеля
Момент затяжки Схема управления: 1,7 Нм - на винтовых клеммах -
с отверткой Philips No 2
Цепь управления: 1,7 Нм - на винтовых клеммах -
с отверткой плоский Ø 6 мм
Силовая цепь: 1,7 Нм - на винтовых клеммах -
с отверткой Philips No 2
Силовая цепь: 1,7 Нм - на винтовых клеммах -
с отверткой плоский Ø 6 мм
Время открытия 4 ... 19 мс
Закрытие 12 ... 22 мс
Уровень надежности безопасности B10d = контактор 20000000 циклов с механическим
нагрузка, соответствующая EN / ISO 13849-1
B10d = 1369863 циклов контактор с номинальной нагрузкой
в соответствии с EN / ISO 13849-1
Механическая долговечность 15 Mcycles
Рабочая скорость 3600 циклов / ч при <= 60 ° C
Технология катушек Без встроенного модуля супрессора
Пределы напряжения цепи управления 0,85 ... 1,1 Uc при 60 ° C 60 Гц
0,8 ... 1,1 Uc при 60 ° C рабочая 50 Гц
0,3 ... 0,6 Uc при выпадении 60 ° C 50/60 Гц
Пусковая мощность в VA 70 VA при 20 ° C (cos φ 0,75) 50 Гц
70 ВА при 20 °