Продам ATV312HU15N4 ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV312 15КВТ 500В 3Ф Schneider Electric в Москве
+7(495)640-04-53
Россия, Москва и Московская обл., Москва, ул. Большая Почтовая д. 26, офис 209
Детальное описание
ATV312HU15N4 ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV312 15КВТ 500В 3Ф Schneider Electric
Серия продукта
Altivar 312
Тип продукта
Привод с регулируемой частотой вращения
Назначение продукта
Асинхронные электродвигатели
Специальная область применения продукта
Простая машина
стиль сборки
С радиатором
наименование компонента
ATV312
мощность двигателя, кВт
1,5 кВт
мощность двигателя, л.с.
2 лс
[Us] номинальное напряжение сети
380...500 В - 15...10 %
частота сети питания
50...60 Hz - 5...5 %
Число фаз
3 фазы
линейный ток
6,4 А в 380 В, Isc = 5 кА
4,8 А в 500 В
фильтр помех
Встроенный
полная мощность
4,2 кВ·А
макс. переходной ток
6,2 А для 60 с
рассеиваемая мощность, Вт
61 Вт при номинальной нагрузке
диапазон скоростей
1…50
Профиль управления асинхронным электродвигателем
Заводская настройка: постоянный момент
Бессенсорное векторное управление двигателем с помощью сигнала ШИМ
электрическое соединение
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 зажим 2,5 мм² AWG 14
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- зажим 5 мм² AWG 10
питание
Внутреннее питание для логических входов: 19...30 В в <100 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (2,2 - 10 кОм): 10...10.8 В в <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
Протокол порта обмена данными
Modbus
CANopen
Степень защиты IP
IP20 на верхней части без закрывающей пластины
IP21 на соединительных зажимах
IP31 на верхней части
IP41 на верхней части
опциональная карта
Коммуникационная карта для шлейф CANopen
Коммуникационная карта для DeviceNet
Коммуникационная карта для Fipio
Коммуникационная карта для Modbus TCP
Коммуникационная карта для Profibus DP
Дополнительные характеристики
пределы напряжения питания
323…550 В
Частота сети
47,5...63 Гц
предполагаемый линейный Isc
5 кА
непрерывный выходной ток
4,1 А в 4 kHz
выходная частота
0…500 кГц
номинальн. частота коммутации
4 kHz
частота коммутации
2...16 kHz регулируем.
переходная перегрузка по вращающему моменту
170…200 % номинального крутящего момента двигателя
тормозной момент
150 % в течение 60 с с тормозным резистором
100 % с тормозным резистором постоянно
150 % без тормозного резистора
контур регулирования
ПИ регулятор частоты
компенсация проскальзывания вала двигателя
Подавляемый
Регулируем.
Автоматически при любой нагрузке
Выходное напряжение
<= напряжение питания
момент затяжки
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 Н-м
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 1,2 Н-м
изоляция
Между цепями питания и управления
номер аналогового входа
3
Тип подключения
AI1 задаваем. напряжение 0...10 V, входное напряжение 30 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом
AI2 задаваем. напряжение +/- 10 V, входное напряжение 30 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом
AI3 задаваемый ток 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом
длительность выборки
AI1, AI2, AI3: 8 мс аналоговых входа
LI1...LI6: 4 мс дискретный
время срабатывания
AOV, AOC 8 ms для аналоговый
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms для дискретный
ошибка линеаризации
+/- 0,2 % для выход
номер аналогового выхода
1
тип аналогового выхода
AOC задаваемый ток: 0...20 mA, полное сопротивление: 800 Ом, разрешение: 8 бит
AOV задаваем. напряжение: 0...10 V, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение: 8 бит
тип дискретных входов
Логический вход не подсоединен (LI1...LI4), < 13 В (состояние 1)
Отрицательная логика («источник») (LI1...LI6), > 19 В (состояние 0)
Положительная логика (источник) (LI1...LI6), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
количество дискретных выходов
2
тип дискретного выхода
Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) 1 Н.О. + 1 Н.З. - 100000 циклы
Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) Н.З. - 100000 циклы
минимальный коммутируемый ток
R1-R2 10 мА в 5 В пост. ток
макс. коммутируемый ток
R1-R2: 2 А в 250 В пер. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс
R1-R2: 2 А в 30 В пост. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс
R1-R2: 5 А в 250 В пер. ток резистивные загрузка, cos phi = 1 и L/R = 0 мс
R1-R2: 5 А в 30 В пост. ток резистивные загрузка, cos phi = 1 и L/R = 0 мс
количество дискретных входов
6
тип дискретного входа
LI1...LI6) программируемый в 24 V, 0…100 мА для PLC, полное сопротивление: 3500 Ом
программы ускорения и замедления
S, U или по выбранный заказчиком
Линейн., задается отдельно, от 0,1 до 999,9 с
торможение до остановки
Подачей пост. тока
тип защиты
Исчезновение фазы на входе: привод
Цепи защиты от повышенного и пониженного напряжения линии питания: привод
Функция защиты от значительного уменьшения напряжения 3-фазного питания: привод
Исчезновения фаз двигателя: привод
Сверхток между выходной фазой и землей (только при включенном питании): привод
Защита от перегрева: привод
Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
Тепловая защита: двигатель
сопротивление изоляции
>= 500 мОм 500 В пост. тока в течение 1 минуты
Локальная индикация
Напряжение привода: 1 светодиод (красный)
Состояние шины CANopen: четыре 7-сегментных дисплея
постоянная времени
5 мс для изменения опорного значения
разрешение по частоте
Аналоговый вход: 0,1...100 Гц
Дисплейный блок: 0,1 Гц
тип разъема
1 RJ45 для Modbus/CANopen
Физический интерфейс
RS485 многоточечная последовательная линия
кадр передачи
RTU
скорость передачи
10, 20, 50, 125, 250, 500 Кбит/с или 1 Мбит/с для CANopen
4800, 9600 или 19200 бит/с для Modbus
кол-во адресов
1…127 для CANopen
1…247 для Modbus
кол-во приводов
127 для CANopen
31 для Modbus
Маркировка
CE
Рабочее положение
Вертикальный +/- 10 градусов
внешний размер
382 x 239 x 170 mm
143 x 105 x 150 mm
184 x 149 x 157 mm
Высота
143 мм
Ширина
107 мм
Глубина
152 мм
Вес
1,8 кг
Условия эксплуатации
электрическая прочность изоляции
2410 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
3400 В Переменный ток между зажимами управления и питания
электромагнитная совместимость
Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
Стандарты
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
Создано 04.02.2020 Изменено 29.12.2023