Детальное описание

Фирменное название продукта SIRIUS
Наименование продукта вспомогательный контактор
Наименование типа продукта 3RH2
Общие технические данные
Габаритные размеры контактора S00
Расширение продукта
Вспомогательный выключатель да
Напряжение изоляции
при степени загрязнения 3 расчетное значение 690 V
Степень загрязнения 3
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение 6 kV
Степень защиты IP
с лицевой стороны IP20
Стойкость к шоку при прямоугольном импульсе
при постоянном токе 10g / 5 ms, 5g / 10 ms
Стойкость к шоку при синусовом импульсе
при постоянном токе 15g / 5 ms, 8g / 10 ms
Механический срок службы (коммутационные циклы)
контактора типовое 30 000 000
контактора с насаженным электронным вспомогательным блоком выключателей типовое 5 000 000
контактора с насаженным вспомогательным блоком выключателей типовое 10 000 000
Условное обозначение
согласно DIN EN 61346-2 K
согласно DIN EN 81346-2 K
Условия окружающей среды
Высота установки при высоте над уровнем моря
максимальное 2 000 m
Температура окружающей среды
во время эксплуатации -25 ... +60 °C
во время хранения -55 ... +80 °C
Цепь главного тока
Частота включений на холостом ходу
при переменном токе 10 000 1/h
при постоянном токе 10 000 1/h
Цепь тока управления/ управление
Вид напряжения управляющего напряжения питания Постоянный ток
Управляющее напряжение питания при постоянном токе
расчетное значение 30 V
Мощность втягивания электромагнитной катушки при постоянном токе 4 W
Мощность на удержание электромагнитной катушки при постоянном токе 4 W
Задержка закрытия
при постоянном токе 30 ... 100 ms
Задержка открытия
при постоянном токе 7 ... 13 ms
Продолжительность электрической дуги 10 ... 15 ms
Вспомогательный контур
Количество замыкающих контактов
для вспомогательных контактов 4
— включающийся без выдержки времени 4
Кодовый номер и кодовое буквенное обозначение коммутационных элементов 40 E
Рабочий ток при AC-12 максимальное 10 A
Рабочий ток при AC-15 при 230 В расчетное значение 10 A
Рабочий ток при AC-15 при 400 В расчетное значение 3 A
Рабочий ток при AC-15 при 500 В расчетное значение 2 A
Рабочий ток при AC-15 при 690 В расчетное значение 1 A
Рабочий ток при 1 токопроводе при DC-12
при 24 В расчетное значение 10 A
при 110 В расчетное значение 3 A
при 220 В расчетное значение 1 A
при 440 В расчетное значение 0,3 A
при 600 В расчетное значение 0,15 A
Рабочий ток при 2 токопроводах в ряд при DC-12
при 24 В расчетное значение 10 A
при 60 В расчетное значение 10 A
при 110 В расчетное значение 4 A
при 220 В расчетное значение 2 A
при 440 В расчетное значение 1,3 A
при 600 В расчетное значение 0,65 A
Рабочий ток при 3 токопроводах в ряд при DC-12
при 24 В расчетное значение 10 A
при 60 В расчетное значение 10 A
при 110 В расчетное значение 10 A
при 220 В расчетное значение 3,6 A
при 440 В расчетное значение 2,5 A
при 600 В расчетное значение 1,8 A
Частота коммутации при DC-12 максимальное 1 000 1/h
Рабочий ток при 1 токопроводе при DC-13
при 24 В расчетное значение 10 A
при 110 В расчетное значение 1 A
при 220 В расчетное значение 0,3 A
при 440 В расчетное значение 0,14 A
при 600 В расчетное значение 0,1 A
Рабочий ток при 2 токопроводах в ряд при DC-13
при 24 В расчетное значение 10 A
при 60 В расчетное значение 3,5 A
при 110 В расчетное значение 1,3 A
при 220 В расчетное значение 0,9 A
при 440 В расчетное значение 0,2 A
при 600 В расчетное значение 0,1 A
Рабочий ток при 3 токопроводах в ряд при DC-13
при 24 В расчетное значение 10 A
при 60 В расчетное значение 4,7 A
при 110 В расчетное значение 3 A
при 220 В расчетное значение 1,2 A
при 440 В расчетное значение 0,5 A
при 600 В расчетное значение 0,26 A
Частота коммутации при DC-13 максимальное 1 000 1/h
Исполнение защитного выключателя линии
для защиты от короткого замыкания цепи вспомогательного тока до 230 В C-характеристика: 6 A; 0,4 кА
Надёжность контакта вспомогательных контактов одно неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА)
Номинальная нагрузка UL/CSA
Допустимая нагрузка вспомогательных контактов согласно UL A600 / Q600
защита от коротких замыканий
Исполнение плавкой вставки предохранителя
для защиты от короткого замыкания вспомогательного переключателя необходимое предохранитель gL/gG: 10 A
Монтаж/ крепление/ размеры
Монтажное положение вращается при вертикальной зоне монтажа на +/-180°, а также откидывается вперед и назад на +/- 22,5°
Вид крепления винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм
Высота 57,5 mm
Ширина 45 mm
Глубина 73 mm
соблюдаемое расстояние
до заземленных частей
— сбоку 6 mm
до находящихся под напряжением частей
— сбоку 6 mm
Подсоединения/клеммы
Исполнение электрического подключения
для вспомогательных цепей и цепей управления винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов
для вспомогательных контактов
— одножильного или многожильного 2x (0,5 ... 1,5 мм), 2x (0,75 ... 2,5 мм), 2x 4 мм
— тонкопроволочный с обработкой концов жил 2x (0,5 ... 1,5 мм), 2x (0,75 ... 2,5 мм)
при проводах AWG для вспомогательных контактов 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12
Безопасность
Значение В10
при высоком уровне согласно SN 31920 1 000 000; при 0,3 x Ie
Доля опасных отказов
при низкой частоте запроса согласно SN 31920 40 %
при высоком уровне согласно SN 31920 73 %
Частота отказов (значение интенсивности отказов)
при низкой частоте запроса согласно SN 31920 100 FIT
Функция продукта
принудительное размыкание согласно IEC 60947-5-1 да