Технические характеристики ТКД511ДОД:
Размеры: 60х38х90 мм
Вес: 330 гр
Номинальное напряжение: 27 Вольт
Номинальный ток коммутации: 50 Ампер
Напряжение коммутации:
- постоянный ток: 30 Вольт 
- переменный ток: 220 Вольт 360-1100 Гц
Количество коммутируемых цепей:1
Режим работы: продолжительный
Содержание драгоценных металлов: серебро 2,646 гр

Структура условного обозначения:
ТКД511ДОД 
- Т - номинальное напряжение в цепи обмотки управления контактора - 27 В; 
- К - обозначение аппарата: К - контактор; 
- Д - значение номинального тока в цепи главных контактов, обозначает разряд: 
     - буква Е - единицы;
     - буква Д - десятки; 
     - буква С - сотни; 
- 5 - указывает число единиц данного разряда; 
- 1 - число независимых размыкающих контактов; 
- 1 - число независимых замыкающих контактов; 
- Д - режим работы - продолжительный;
- О - максимально допустимая температура окружающей среды: О - 85°С; 
- Д - дополнительная температура 25°С 

Ввод в эксплуатацию:
Контактор можно устанавливать на объекте в любом пространст­венном положении, но лучше контактными клеммами вверх, что увеличивает его долговечность. Габаритные и установочные разме­ры контактора указаны. Перед установкой контактора на объект убедитесь в отсутствии повреждений и трещин; проверьте сопротивление изоляции в холодном состоянии — оно должно быть не менее 20 МП; проверьте работоспособность контактора при напряжении (27±3) V; устано­вите контактор на объект, надежно притянув стойку к месту установки двумя болтами, болты закрепите; присоедините провода силовой цепи и цепи управления к соответствующим клеммам, обеспечив надежный электрический контакт; проверьте работу контактора под напряже­нием.

На месте установки контактор защитите от попадания на него бензина, керосина, масла, воды и др. жидкостей, а также металли­ческой стружки и грязи.

Техобслуживание:
Контактор, поступающий с предприятия, отрегулирован и не требует регулировки и зачистки контактов.При эксплуатации рекомендуется осматривать контакторы для проверки состояния их поверхностей. Для этого следует снять кол­пачок и осмотреть поверхность контактов.При обнаружении пыли или посторонних предметов на контактах необходимо продуть контактор сжатым воздухом и закрыть колпач­ки. При резко выраженных углублениях и возвышенностях с нали­чием меди на поверхности контактов — контактор заменить.После отработки гарантийного срока службы контактор необхо­димо снять с объекта, очистить от пыли и загрязнений, снять колпач­ки, продуть контактор сжатым воздухом, осмотреть контакты. Если они имеют незначительный износ, и контактор находится в хорошем состоянии, следует проверить напряжение включения и отключения в нагретом состоянии, а контактное давление — в холод­ном состоянии. При положительных результатах проверки срок службы контактора следует продлить.

Транспортировка и хранение:
Контактор следует хранить на стеллажах в заводской упаковке в чистом вентилируемом помещении при температуре 10. . .30 °С и относительной влажности 45. . .70 %. Не разрешается хранить вместе с контакторами химические реактивы и легко испаряющиеся вещества.Допускается хранить в вышеуказанных условиях распакованный контактор в полиэтиленовом чехле. Срок хранения контактора в упаковке поставщика — не более 2 лет.

Контакторы имеют категории основного применения АС-1, АС-2, АС-3, АС-4, DC-4, DC-5.
Контакторы, предназначенные для коммутации цепей управления, соответствуют категориям применения АС-11, DC-11.
Контакторы категории применения АС-3 при соответствующих параметрах должны допускать работу в категории применения АС-4.
При этом коммутационная износостойкость главных контактов категории основного применения АС-3, DC-2, DC-4 в режимах нормальных коммутаций должна быть не менее 0,1, а контакторов категории основного применения АС-4, DC-3 не менее 0,02 числа включений-отключений от механической износостойкости.
Контакторы могут работать в одном, нескольких или во всех следующих режимах: прерывисто-продолжительном, продолжительном, повторно-кратковременном и кратковременном (ГОСТ 18311-80).
В прерывисто-продолжительном режиме контактор должен допускать работу при номинальном токе в течение не более 8 ч.
В продолжительном режиме контактор с главными контактами из серебра или материала на основе серебра должен допускать работу при номинальном токе.
Значения относительной продолжительности включения (ПВ) для повторно-кратковременного режима контакторов категорий основного применения АС-2, АС-3, DC-2, DC-4 выбираются из ряда: 15, 25, 40, 60%.
Длительность рабочего периода для кратковременного режима работы - 5, 10, 15, 30 с и 10, 30, 60, 90 мин.
Выпускаемые промышленностью серии электромагнитных контакторов рассчитаны на применение в разных климатических поясах, работу в различных условиях, определяемых местом размещения при эксплуатации, механическими воздействиями и взрывоопасностью окружающей среды и, как правило, не имеют специальной защиты от прикосновений и внешних воздействий.
Однако конструкция контакторов со степенью защиты IP00 допускает встройку их вместе с другими изделиями в оболочки комплектных устройств со степенью защиты IP54 по ГОСТ 14254-96, а также другие комплектные устройства при повышении возможной предельной температуры внутри оболочки устройства до 55 °С без снижения параметров.
Степень защиты выводов - IP00 и IP20, контактов - IP00.
Допустимые превышения температуры токоведущих частей: относительно температуры окружающего воздуха ( ГОСТ 403-73 ) 40 °С, обмотки катушки - 75 °С, выводов - 50°С (ГОСТ 10434-82).
Защита электрических аппаратов от внешних прикосновений и воздействий соответствует ГОСТ 14255-69.
Устойчивость аппаратов к механическим воздействиям соответствует ГОСТ 17516-72, ГОСТ 17516.1-90.
Условия присоединения внешних проводов и кабелей соответствуют ГОСТ 12.2.007.0-75.
Номинальные значения климатических факторов соответствуют ГОСТ 15543-70, ГОСТ 15543.1-89, ГОСТ 15150-69.
Данные условий эксплуатации, отличные от номинальных значений, приведены в справочнике при описании конкретного изделия.
Возможность работы контакторов в условиях, отличающихся от указанных в справочнике, технические параметры аппаратов при этом, а также правила их эксплуатации согласовываются между предприятием-изготовителем и потребителем.
По технике безопасности контакторы соответствуют ГОСТ 2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75, требованиям «Правил устройств электроустановок» и обеспечивают условия эксплуатации, установленные «Правилами технической эксплуатации установок потребителем» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем», утвержденными Госэнергонадзором. В части защиты от токов утечки контакторы соответствуют требованиям ГОСТ 12.1.038-82.
Эксплуатация в нерабочем состоянии (хранение и транспортирование при перерывах в работе) соответствует ГОСТ 15543-70 и ГОСТ 15150-69.
Контактор состоит из следующих основных узлов: электромагнитного или электропневматического привода, главных контактов с дугогасительным устройством, вспомогательных контактов.
В контакторах с электромагнитным приводом главные и вспомогательные контакты связаны непосредственно с якорем электромагнита, управляющего включающей катушкой.
В контакторах с электропневматическим приводом управление осуществляется с помощью электромагнитного вентиля, открывающего доступ сжатого воздуха к электропневматическому приводу.
Электрические схемы контакторов, состоящие из функциональных токопроводящих элементов (катушки управления, главных и вспомогательных контактов), в большинстве случаев имеют стандартный вид и отличаются лишь количеством и видом контактов и катушек.
Число главных и набор вспомогательных контактов контакторов указываются при описании конкретных типов.
Число главных контактов может изменяться от 1 до 5. Возможно исполнение контакторов без вспомогательных контактов.
Цепь управления контакторов может состоять из одной или двух включающих катушек ( двух секций одной катушки ) КТ, соединенных последовательно или параллельно .
Питание контактора от сети переменного тока может осуществляться через выпрямительный блок .
Контакторы предназначаются для крепления, как правило, на вертикальной установочной плоскости, в отдельных случаях возможно крепление на горизонтальной плоскости.

Создано 16.03.2017 Изменено 17.01.2018

Контакторы

Похожие объявления

ТКД511ДОД контактор
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
ТКД511ДОД контактор
Состояние: Новый Производитель: Россия
В наличии
Москва (Россия)
4 200
ТКД контакторы
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
Контакторы-реле разные
Состояние: Новый
В наличии
Харьков (Украина)

Интересные статьи партнеров

Вы недавно смотрели